Добрый день!
Есть такая проблема. По схеме в нашем шкафу управления автоматы защиты стоят перед пускателями, но нам удобнее их поставить после. Можно ли это сделать и не будет ли это противоречить ПУЭ?
С уважением, Александр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.2.2005, 14:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Обычно автоматы ставятся перед пускателями, для того что бы можно было обслуживать и ремонтировать все электротехнические устройства и пускатели в том числе, но с ПУЭ я противоречий не вижу. Для ПУЭ главное что бы кабели и электроустановки были защищены автоматическими расцепитедями, а до или после - я об этом ничего не видел. А если нету, значит можно. Хотя это будет не по-русски и сразу будет бросаться в глаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 5.2.2005, 19:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Совершенно согласен с VIKTOP2004 , главное что бы была защита
на вводе пускателя автомат это или плавкие вставки , но с другой стороны сколько мне не приходилось обслуживать щиты, советские польские, немецкие японские как правило автоматы защиты стоят
вверху, а чтобы они стояли внизу. ни разу не видел. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2005, 23:47
Сообщение #4





Гости






Когда "перекроет" пускатель - сразу поймете, зачем автоматы ставят вначале цепи. И ПУЭ тут ни при чем будет. Его уже переписывают столько раз...


Heromant
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikb
сообщение 18.2.2005, 9:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2005
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2324



Цитата(Anonymous)
Когда "перекроет" пускатель - сразу поймете, зачем автоматы ставят вначале цепи. И ПУЭ тут ни при чем будет. Его уже переписывают столько раз...


Heromant

+1
вот именно, автомат должен защищать пускатель а не наоборот...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 18.2.2005, 15:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата
автомат должен защищать пускатель

Дайте пожалуйста ссылку на документ.
Я лично знаю что автомат должен защищать кабель.
Откуда вы взяли что пускатель должен быть защищен автоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiG
сообщение 18.2.2005, 15:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.1.2004
Пользователь №: 795



Цитата(Viktor2004)
Цитата
автомат должен защищать пускатель

Дайте пожалуйста ссылку на документ.
Я лично знаю что автомат должен защищать кабель.
Откуда вы взяли что пускатель должен быть защищен автоматом?


А цепи управления пускателеля вы чем собираетесь защищать?
Если автомат будет стоять после пускателя и пускатель перекроет(что часто бывает) то гореть все будет синим пламенем пока не сработает вышестоящий автомат, а за это время сгореть может многое. И вообще посмотрите схему на любой шкаф управления ВЕЗДЕ НА ВВОДЕ СТОИТ АВТОМАТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 18.2.2005, 18:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я прекрасно знаю что где ставится из соображения штабной культуры.
Речь идет о юридической стороне вопроса. И утверждение ВЕЗДЕ НА ВВОДЕ СТОИТ АВТОМАТ не является догмой. Цепи управления защищаются именно по напряжению управления. Руководящие документы не требуют защищать силовые контакты пускателей. И что значит "если пускатель перекроет"? Ни разу в моей практике не было межфазного пробоя в контакторе. Если производители контакторов требуют их защищать, дайте ссылку на документ. А если не требуют, значит вероятность пробоя внутри контактора ноль целых х.. десятых.
Я не говорю о катушке контактора. Гори она синим пламенем.

Тем не менее я из того же соображения штабной культуры на вводе щита ставлю рубильник, потом автомат, потом пускатель, потом тепловой автомат, затем устройство плавного пуска (если надо) и перед выходом из щита - клеммная сборка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiG
сообщение 4.3.2005, 14:03
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.1.2004
Пользователь №: 795



Вот тебе юридическая сторона ВСН 59-88 смотри обязательное приложение № 3 присоединения силовых электроприемников технологического (теплового и механического) оборудования. вот вам и вся штабная культура


--------------------
Дорогу осилит идущий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 4.3.2005, 23:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вот это конкретно DIG.
Спасибо за науку.