Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контактор

MegaOm
сообщение 4.5.2005, 21:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Мы давно спорим для чего в электроустановках контакторы и чем они отличаются от пускателей
я считаю так
во первых большие контакторы имеют дугогасящие камеры а значит они для гашения дуги
во вторых у них катушки на сильный ток (про них так и пишут что они предназначены для пуска мощных моторов)
но вопрос все рано возникает, ведь есть контакторы маленькие и без дугогасящих камер и на маленькие токи сам лично видел
так чем же они все же отличаются? ведь у тех и доругих тоже есть дополнителоьные блок контакты? или настолько спутались понятия что сейчас контактором называет все подряд? icon_biggrin.gif


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.5.2005, 8:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Когда-то пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не смог.
Один специалист ответил мне так: отличие в конструктивном исполнении. В магнитном пускателе сердечник притягивает проводящую пластину и она своей плоскостью соединяет два контакта. А в контакторе один контакт привключении бьет по другому.
Возможно это не так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 5.5.2005, 10:19
Сообщение #3





Гости






Если посмотреть некоторые старые справочники, то там под термином
"магнитный пускатель" понимают устройство состоящее из трехфазного контактора и теплового реле защиты.
В настоящее время действительно существует путаница. Например в каталоге Моеллера эти устройства названы пускателями, а у Шнайдера-контакторами. Я придерживаюсь такой точки зрения.
...Пускатель это трехфазный контактор...
Так что по большому счету оба термина равноценны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.5.2005, 14:10
Сообщение #4





Гости






Вообще, на практике, все почему-то называют магнитные пускатели 0,1,2 величины. 3 величины кто называет пускателем, кто уже контактором. А по теории, действительно темный лес. Я вообще только недавно смог узнать что аббревиатура ПМЛ- это Пускатель Магнитный Лицензионный. Что за лицензия, чья она, никто уже и не помнит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaOm
сообщение 5.5.2005, 16:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Тогда будем считать пускатель это контактор с тепловым реле, вроде более подходит, хотя тараканы до сих пор бегают icon_lol.gif


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 5.5.2005, 19:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Посмотрел в старом справочнике готов поделиться с остальными
вновь приобретёнными познаниями
Контактор-двухпозиционный коммутвционный аппарат, приводимый в движение магнитным приводом и т.д.
Магнитный пускатель-контактор в комбинации с тепловым реле. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaOm
сообщение 5.5.2005, 20:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Братья разгадка близка, я вот что вычитал:

«Магнитный пускатель, электрический аппарат низкого напряжения, предназначенный для дистанционного управления (пуска, остановки, изменения направления) и защиты асинхронных электродвигателей малой и средней мощности с короткозамкнутым ротором. Существуют М. п. нереверсивные и реверсивные; выпускаются также спец. М. п. для переключения обмоток многоскоростных электроприводов. М. п. состоят из контактора, кнопочного поста и теплового реле. Контактор М. п., как правило, имеет 3 главные контактные системы (для включения в трёхфазную сеть) и от 1 до 5 блок-контактов.»

То есть шляпа с катушкой и контактами это – контактор, а магнитный пускатель это совокупность устройств коммутации для пуска и защиты движка – т.е тепловое реле, кнопочный пост, и контактор

А вот что пишут про контактор
«Контактор электромагнитный, электрический аппарат, предназначенный для частых включений и выключений (до 1500 переключений в час) электрических силовых цепей постоянного и переменного тока. Широко применяется для дистанционного управления электрическими машинами и аппаратами в установках постоянного и переменного тока при напряжениях до 500—650 в и силе тока до 600 а.»

Ну теперь похоже все ясно


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.5.2005, 21:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А что за источник информации?
Может это чье-то личное умозаключение. icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaOm
сообщение 5.5.2005, 21:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Нашел этот текст в большой справочной энциклопедии
вот ссылка на Магнитный пускатель
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/072/411.htm
а эта на контактор
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/064/096.htm


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.5.2005, 22:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Да будет так!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2005, 20:34
Сообщение #11





Гости






Цитата(MegaOm)
Мы давно спорим для чего в электроустановках контакторы и чем они отличаются от пускателей
я считаю так
во первых большие контакторы имеют дугогасящие камеры а значит они для гашения дуги
во вторых у них катушки на сильный  ток (про них так  и  пишут что они предназначены для пуска мощных моторов)
но вопрос все рано возникает, ведь есть контакторы маленькие и без дугогасящих камер и на маленькие токи сам лично видел
так чем же они все же отличаются? ведь у тех и доругих тоже есть дополнителоьные блок контакты? или настолько спутались понятия что сейчас контактором называет все подряд? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.6.2005, 20:35
Сообщение #12





Гости






Цитата(MegaOm)
Мы давно спорим для чего в электроустановках контакторы и чем они отличаются от пускателей
я считаю так
во первых большие контакторы имеют дугогасящие камеры а значит они для гашения дуги
во вторых у них катушки на сильный  ток (про них так  и  пишут что они предназначены для пуска мощных моторов)
но вопрос все рано возникает, ведь есть контакторы маленькие и без дугогасящих камер и на маленькие токи сам лично видел
так чем же они все же отличаются? ведь у тех и доругих тоже есть дополнителоьные блок контакты? или настолько спутались понятия что сейчас контактором называет все подряд? icon_biggrin.gif

icon_razz.gif в рот вас всех не так! icon_eek.gif [color=red][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены