Хай олл.
Не подскажите как подсоеденить электродвигатель постоянного тока через реостат для того что бы он работал от сети ~220V и менял оборот. Оч сроно нада хэлп!!! |
|
|
|
|
3.5.2007, 18:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Если это двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА, то он должен быть последовательного возбуждения, а реостат подключается последовательно обмотке возбуждения в цепь якоря
|
|
|
3.5.2007, 20:29
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2007 Пользователь №: 8645 |
дело в том что я ниразбираюсь почти в этом. Из него выходит 3 пары проводов, судя по всему 2 с обмоток и 1 с щеток, и они соеденены как то там перемычками в коробке и от них отведено 2 провода, рядом с этими 2 проводами отверстие под шнур, и как подключить я не представляю мб есть ссылочки на схемы? и что для этого нужно я так понимаю сначала нада выпрямить ток из сети диодами, сколько нада мостов и каких? вообщем если вам не сложно опишите подробно что и как заранее благодарю
|
|
|
| Гость_"Влад"ик"_* |
4.5.2007, 2:01
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Вы не «почти», Вы вообще в этом не разбираетесь. Если у Вас на двигателе сохранился шильдик, напишите, что там написано. Двигателей постоянного тока очень много, они различаются не только по устройству, но и по применяемому напряжению. Не имея этих данных, невозможно ничего сказать конкретно.
|
|
|
|
|
4.5.2007, 20:34
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2007 Пользователь №: 8645 |
фуух подключил оказалось все элементарно. Спаял диодный мост к нему 2 провода из сети и 2 провода на двигатель, 1 провод разрезал и поставил реостат. Все работает хорошо только реостат оч слабый помоему, т.к после 30сек работы он становиться горяченным, нельзя дотронуться. Вопрос: как выбрать реостат нужной мощности. Двигатель однофазный (как сказали) 1.3А 180ВТ 1500обмин. Реостат: 220Ом +-10% ППБ 25Е.
|
|
|
| Гость_шалун_* |
9.5.2007, 22:17
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Этот реостат, если я не ошибаюсь, всего 25 ватт. А мощность вашего мотора 180. Труднехонько такое мошное сопротивление найти. Может проще через ЛАТР питать мотор. Простенький лабораторный на 9а потянет ваш моторчик. А если вам регулировка оборотов не нужна. тогда постоянное сопротивление на такую мошность проще подобрать. МОжно запаралелить 2-4 штуки для достижения нужной мощности , ну и придется общее сопротивление пересчитать.
|
|
|
| Гость_Гость2008_* |
6.4.2008, 22:20
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Конкретно-имею двигатель постоянного тока,у него пять выводов- Я1 Я2 Ш1 Ш2 Д2.Необходимо подключить к 220 в.Стоит мост на 1000 в 50 а ,с него + и - ,что куда дальше.?Мотор на 2 квт 3000 об.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|