Здравствуйте форумчане!
Какой размер отверстий, в перекрытиях, требовать от конструкторов; для прокладки кабельных стояков от ВРУ к Этажным щиткам? Объект- жилой дом 10 этажей. Боюсь затребовать малый размер, а потм в этот короб всего напихают (слаботочку и т.п.) и окажется что маленький размер взят. И еще на сколько отсеков делить этот стояк?? Ведь по ПУЭ 2.1.16 Цитата В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала. Если можно то какие размеры отверстий в перкрытиях требуете вы? (Под силовой - ххх * ххх, мм; Под слаботочку ххх*ххх,мм) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
Grej Отверстия в перекрытии высотки 3.4.2008, 11:23
ВладТ Проем в перекрытии по длине - не менее ширины этаж... 3.4.2008, 21:02
Grej Цитата(ВладТ @ 3.4.2008, 21:02) Проем в п... 4.4.2008, 9:27
c2н5он вообще то это работа проектантов.. атак посчитайте... 3.4.2008, 23:47
Grej Решил не париться и применить стандартные короба, ... 4.4.2008, 15:09![]() ![]() ![]() |
|