![]() помогите с планированием земляных работ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите с планированием земляных работ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
помогите с планированием земляных работ. Никогда раньше этим не занимался
Ситуация: есть пересечение двух кабельных трасс 6 кВ. Цель: нужно откопать муфту, которая находится где-то в районе пересечения, на кабеле, лежащим более глубоко в земле. как правильно организовать работы, где начинать шурфить, какую трассу? проблема в том, что кабель лежащий ближе к поверхности-под нагрузкой и имеет довольно тонкую полиэтиленовую изоляцию, которую наши умельцы очень запросто могут повредить... спасибо -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Такие трассы сверху д/иметь а/ц, кирпичную защиту, но все равно работа для сапера.
Цитата как правильно организовать работы, где начинать шурфить, какую трассу? Сперва освободить рабочий кабель, защитить на время производства работ от мехвоздействия, деформации под своим весом. Для ремонта поврежденного создать РМ без стеснения в т.ч. со стороны действующего кабеля. Котлован получится приличный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
да кирпич должен присутствовать, но уверенности нет, как нет и точного места пересечения
![]() только глубина залегания верхней трассы, да и то ппроектная ![]() -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Проект проектом, а кабелеискателем поработать бы надо.
И тихо, тихо шурфить по ТЗ владельца верхнего кабеля и согласованному у него же ППР. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Спасибо за советы.
только вот я и есть этот владелец верхнего кабеля и пытаюсь составить этот самый ППР, чтобы они нам два завода своими лопатами не высадили... вся надежа на то, что мой кабель как положено лежит в песке и накрыт кирпичом -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
какова глубина залегания кабелей? расстояние меж ними?
можно конечно проще - определить трассу кабелей, даже дедовским методом (рамками), начинать раскопку нижнего кабеля, отступив от трасс где нибудь на 0,5 м., т.е. сбоку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
глубина верхней трассы гдето 0.7-0.8 метра, пучок из 6 кабелей 240квадрат каждый
под ним проходят 3 кабеля, зарытые еще при ссср, данные о них довольно сомнительного качества. Мы предварительно планируем вызвонить генератором один из нижних кабелей, потом попробовать поискать пересекающую верхнюю трассу(по идее штангой можно услышать кабель под нагрузкой) и далее отступив от места пересечения начинать потихоньку копать нижний кабель -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 7:51 |
|
![]() |