Подскажите, можно ли размещать щиток (устройство ввода, распределения и учета энергии) в котельной, где будет газовый котел ?
не протеворечит ли это СНИПам ?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 31.3.2008, 13:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Мне кажется, что все будет зависеть от того, как будет категорировано помещение на этапе выдачи ТЗ на проектирование с точки зрения пожаровзрывоопасности. Если оно будет определено, как взрывоопасное (любой категории), то вступает в силу п. 7.3.78 ПУЭ и привет icon_smile.gif !
Я бы подумал, а есть ли такая насущная необходимость размещать электрощит в газовой котельной- страшновато как-то в любом случае, особенно, если Вы собираетесь жить там.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.3.2008, 14:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотрите этот ГОСТ


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.3.2008, 19:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно толкование ПУЭ по родственному вопросу:
По п 7.1.28 если ВРУ вне щитового помещения, газовая труба и газовый счетчик не ближе 1м от ВРУ.
По п 7.1.29 достаточно назвать помещение щитовой и сразу бац: Прокладка через эти помещения газо- ..проводов .. не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
best78
сообщение 1.4.2008, 8:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 10596



Большое спасибо. Более чем доходчиво.Всем респект