Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подскажите Ки и cosφ ПК

Гость_Гость_*
сообщение 30.3.2008, 21:24
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, Ки и cosφ компьютера - ( системный блок + монитор )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2008, 22:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



cosφ=0,9
Кспр, Ки будет зависеть от режима работы. Если это офисная машина примите Кс=0,4-0,6. имхо

А если внимательно посмотреть, то увидите, что эти вопросы обсуждаются на форуме постоянно.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=5138&hl=
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%F1%E8%ED%F3%F1


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.3.2008, 22:59
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
1. Сверьтесь с СП 31-110-2003 в части COS Fi для компьютера =0,65 (таблица 6.12, правда для общественных зданий, но я думаю, что COS Fi про общественный характер нагрузки ничего не должен знать icon_smile.gif ).
2. Коэффициент использования для компьютеров (да и для всего остального) зависит от характера выполняемых работ и режима работы конкретной группы пользователей, учитывая возможность и длительность режимов, отличных от режима с максимальной тактовой частотой процессора и, как следствие- максимальной потребляемой мощностью. Мне почему-то кажется, что наиболее вероятным значением к-та использования для компьютера, как одиночного, так и работающего в группе, будет значение = 1. Потому, что если этот к-т значительно меньше 1- есть подозрение, что пользователи зачастую либо очень долго думают (что само по себе и не плохо), либо бывает, что и засыпают, а он, бедолага (в смысле компьютер), переходит в режим экономии электроэнергии icon_smile.gif .
3. Если Вы вдруг почему-то имели ввиду к-т спроса, то опять же сверьтесь с табл. 6.6 СП 31-110-2003.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2008, 23:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
1. Сверьтесь с СП 31-110-2003 в части COS Fi для компьютера =0,65
Не для комьютеров, а для вычислительных машин и именно общественных зданий. Даже задумываться не буду, что в системном блоке может обеспечить такой сдвиг по фазе "=0,65", аналогичный "Лифты и другое подъемное оборудование" icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.3.2008, 23:12
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Нет, ну Вы это напрасно, задумываться все таки иногда все же надо, а то- беда icon_smile.gif !


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 30.3.2008, 23:17
Сообщение #6


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Винты и их рэйды, вентиляторы..ы..ыы, а, вспомнил, картошка жареная, картошка запечёная, картошка фри, пирожки с картошкой, шанешки, наконец! icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2008, 23:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Выдал... а потом подумал... сорри. icon_redface.gif Думать надо всегда.
Вернулся к "расчётам эл. нагрузок" Данные по выч. комплексам при числе 3 и более: Ки=0,85, cosφ=0,8
Значение cosφ=0,9, которое я указал взято из рукописных таблиц из одного проектного института, в подлинности значений которых у меня сомнений нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.3.2008, 23:35
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Ну и отлично icon_biggrin.gif !


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.3.2008, 15:25
Сообщение #9





Гости






Всем спасибо за отклик. Пожалуй возьму, Ки=0,85, cosφ=0,8
Вернуться в начало страницы