![]() Вопрос по пускателям |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по пускателям |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2007 Из: Минск Пользователь №: 9116 ![]() |
Здравствуйте! У меня такой вот вопрос. Можно- ли магнитные пускатели ПМ12 (для переменного тока) ставить в цепь постоянного тока (управление пускателем постоянным током и коммутация пускателем постоянного тока)? Ответ нужен очень срочно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Втягивающая катушка переменного тока имеет индуктивное сопротивление, при подключении на постоянный ток индуктивного сопротивления не будет, а активное там слишком мало, т.е. катушка сгорит. Ну а если понизить постоянное напряжение до снижения тока к номинальному, то снизится и электромагнитная сила.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 ![]() |
Нет. Только 50 или 60 Гц, до 660В. Вот одна из ссылок: http://www.kipia.ru/c.php?id=551
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2007 Из: Минск Пользователь №: 9116 ![]() |
Ещё один вопрос по теме. Можно-ли пускателями ПМ12 коммутировать постоянный ток (управление пускателем переменным током, силовая цепь- постоянного тока)?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
В принципе реле и пускатели переменного тока можно использовать для постоянного тока. Это немного проще, чем обратная операция. Но есть ряд проблем:
1. При включении катушки пускателя переменного тока на постоянный ток без дополнительных мер она попросту сгорит довольно быстро. Для исключения этого попробуйте включить последовательно с катушкой пускателя резистор ПЭВ-50 сопротивлением 1 кОм. А дале контролируете нагрев катушки и резистора, а также надежность включения пускателя при номинальном и пониженном на 20% напряжением с соответствующей корректировкой. Хотите более определенно? Дайте сопротивление обмотки постоянному и переменному току, сечение провода и напряжение срабатывания пускателя на постоянном и переменном токе. Номинальные параметры резистора посчитаю. 2. Коммутационная способность контактов на постоянном токе заметно ниже, чем на переменном. Вот здесь даже при полной информации помочь не могу. Следите за поведением контактной системы и состоянием контактов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.8.2007 Из: Минск Пользователь №: 9116 ![]() |
В принципе реле и пускатели переменного тока можно использовать для постоянного тока. Это немного проще, чем обратная операция. Но есть ряд проблем: 1. При включении катушки пускателя переменного тока на постоянный ток без дополнительных мер она попросту сгорит довольно быстро. Для исключения этого попробуйте включить последовательно с катушкой пускателя резистор ПЭВ-50 сопротивлением 1 кОм. А дале контролируете нагрев катушки и резистора, а также надежность включения пускателя при номинальном и пониженном на 20% напряжением с соответствующей корректировкой. Хотите более определенно? Дайте сопротивление обмотки постоянному и переменному току, сечение провода и напряжение срабатывания пускателя на постоянном и переменном токе. Номинальные параметры резистора посчитаю. 2. Коммутационная способность контактов на постоянном токе заметно ниже, чем на переменном. Вот здесь даже при полной информации помочь не могу. Следите за поведением контактной системы и состоянием контактов. Спасибо Вам большое и всем, кто ответил на мой вопрос, но в этом уже надобности нету. Меня сейчас больше интересует второй вопрос по поводу коммутации силовой цепи постоянного тока |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.8.2007 Из: Cамара Пользователь №: 9302 ![]() |
Да лишь бы не более допустимого
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |