![]() Компенсация мощности , Подключение через транс |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Компенсация мощности , Подключение через транс |
Гость_MNosoff_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
тема такая, есть ГРЩ 0,4 кВ; обычно для подключения конденсаторной установки компенсации реактивной мощности мы в ГРЩ ставили защитный автомат и больше не заморачивались... теперь заказчик просит для подключения предусмотреть транс... что это за подключение через транс? в чем его глубинный смысл? и нужен ли такой транс вааще? заранее признателен...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2007 Из: Тула Пользователь №: 8281 ![]() |
Скорее всего, это фантазии заказчика. Где-то что-то услышал....
Во всяком случае смысл дополнительного транса не просматривается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Может ТТ, как датчик тока, чтобы обратную связь по току осуществить?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
тема такая, есть ГРЩ 0,4 кВ; обычно для подключения конденсаторной установки компенсации реактивной мощности мы в ГРЩ ставили защитный автомат и больше не заморачивались... теперь заказчик просит для подключения предусмотреть транс... что это за подключение через транс? в чем его глубинный смысл? и нужен ли такой транс вааще? заранее признателен... На КУ 6-10кВ для разрядки конденсаторов при отключении КУ, подключают параллельно КУ тр-ры напряжения. Возможно имеется ввиду эта ситуация. Для КУ-0,4кВ достаточно подключить разрядные резисторы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2007 Из: Тула Пользователь №: 8281 ![]() |
Gomed12 прав. Единственный транс, который там нужен - токовый. Забыл я об этом.
А КУ-0.4 сейчас всегда либо с резисторами, встроенными в конденсаторы, либо уже повешены снаружи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Цитата Gomed12 прав. Единственный транс, который там нужен - токовый. Забыл я об этом. А КУ-0.4 сейчас всегда либо с резисторами, встроенными в конденсаторы, либо уже повешены снаружи. Если единственный транс и притом токовый, то это для подключения амперметра. Если надо подключить счетчик реактивной энергии, то нужны как минимум два тр-ра тока. Я не совсем уверен, в том, что Ваша КУ с функцией плавного изменения мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для автоматического ККУ нужен датчик тока.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |