Столкнулся с такой проблемой. Требуется реконструировать действующую РУ-6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, и в первую очередь на высоковольтные асинхронные электродвигатели. Релейная защита пр-ва ГДР 68 года выполнена на переменное оперативное напряжение 100В. Вопрос: Существуют ли современные блоки микропроцессорной защиты, которые могли-бы работать на переменном оперативном токе с расцепителями максимального тока вакуумного выключателя по схеме с дешунтированием. На выпрямленном оперативном токе реализовать сложно, так-как замена должна производится без остановки производства. БЭМП на прямую так работать не может (разговаривал с конструктором-разработчиком ЧЭАЗ)-только если поставить дополнительное реле, про SPAC в интернете только общие слова-реклама. Может кто компетентно мне ответит, какой блок микропроцессорной защиты мне подходит, буду благодарен.