Всем привет.
У меня такой вопрос. Я занимался монтажем Инфракрасных электрических обогревателей Ballu BIH-2.0 серии BIH. И в связи со сложностью монтажа электропроводки и экономии, я кинул один провод 4х2.5 на 3 обогревателя(2кВ каждый). 3мя жилами я бросил фазы(разные по 1 на каждый обогреватель), а 4й жилой "0" на все три обогревателя шлейфом. На следующий день я проводил монтаж уже двух таких обогревателей в другом помещении и зацепил их по такой же схеме(использовал 3 жилы из 4х) Вопрос : правильно ли я сделал монтаж в первом случае и во втором? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Неправильно ни в первом ни во втором.
Сообщение отредактировал 51083 - 19.8.2013, 21:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Отдельные самостоятельные устройства, значит - отдельные линии, причём все трёхпроводные, если однофазные.
Трудности монтажа не оправдывают нарушения нормативных требований. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Хм.. но освещение в цеху питается трехфазной групповой линией и свитильники однофазные по фазам раскиданы. Единственное условие, что защитный аппарат должен быть трехполюсный, чтобы при аварии отключались все три фазы. Даже управление освещением(не защита) в такой трехфазной осветительной сети может быть пофазно (отдельные клавишные выключатели на каждой фазе). Я не вижу причин по которым трехфазная групповая линия не может питать однофазные приемники.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 35058 ![]() |
Спасибо.
Защита 3х фазная через магнитные пускатели и тепловое реле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
автоматы тоже трехполюсные надо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |