Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потери напряжения до щита

Гость_Vika_*
сообщение 6.6.2005, 11:02
Сообщение #1





Гости






Помогите пожалуйста надо рассчитать потери напряжения! Какие нужны формулы?[/size][size=12]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.6.2005, 12:35
Сообщение #2





Гости






U%=(P*l)/(c*S)

где U%-потери напряжения, в процентах; Р-расчетная нагрузка, кВт; l-длина проводника, м; с-коэффиуциент, зависящий от напряжения и удельного сопротивления (3ф 380/220В: для меди с=83, для алюминия с=46; 1ф 220В: для меди с=14, для алюминия с=icon_cool.gif; S-спроводника, мм^2.

http://www.adp.ru/APPLETS/VOLTLOOS/