Гость_Gryzchik_*
сообщение 13.3.2008, 9:31
Сообщение #1





Гости






Подскажите специалисты из каких критериях исходить при выборе устройства какие есть подводные камни?
Понятно что одним из критерием по мощности.Порыв интернет наткнулся на автоматические панели типа http://www.pea.ru/docs/index.php?id=687 но непонятно принцип действия и подойдет ли она на любую электростанцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.3.2008, 20:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Для начала: что с чем Вы собираетесь синхронизировать? Одно дело - системообразующая электростанция, другое - блок-станция мощностью 1 МВт, особая статья - бытовой генератор. А далее - в зависимости от ответа
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gryzchik_*
сообщение 14.3.2008, 9:24
Сообщение #3





Гости






Понятно что специалистам нужны точные вводные.К сожелению техусловий нет.Попробую обьяснить идею, планируется приобрести трёхфазную электростанцию 100кВТ(цель для питания небольших строек) возможно через некоторое время понадобится электронстанция большей мощности каловатт на 50 и чтоб не покупать 150кВт ную электростанцию а приобрести 50 кВт электостанцию и устройство синхронизации.С марками электростанциями еще не определились так не понятно будет ли работать синхронизация с любими электростанциями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 14.3.2008, 10:30
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



По-моему, бОльшую головную боль и бОльшие расходы доставят вам именно покупка двух генераторов с устройством синхронизации. Не лучше ли взять сразу один и на планируемую с запасом мощностью?

P.S. А каловатты - довольно забавно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 14.3.2008, 13:23
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



О том, чтобы электростанции такой мощности синхронизировать с сетью, и не думайте. Для начала попробуйте собрать документы на право работы на оптовом рынке.
Теперь о синхронизации мини-электростанций между собой. Дизельные электростанции, де еще и разной мощности, вряд ли будут нормально работать параллельно. Кроме синхронизации пойдут проблемы с перераспределением нагрузки, поддержанием частоты и т.п.
Газовые турбины такой мощности в принципе существуют, имеют хорошую систему регулирования (и, соответственно, внутренние средства синхронизации), но и довольно дороги. К тому же несколько аварийных отключений (недостаточно быстрое отключение КЗ в сети), и попробуй найти специалистов, которые возьмутся за ремонт.
Газопоршневые более устойчивы, нормально работают параллельно, да и не так болезненно реагируют на внешние факторы.
Так что для начала определяйтесь с основным оборудованием. Лучше использовать раздельно (по крайней мере, на первом этапе), но при этом предусмотреть возможность взаимного резервирования части нагрузки. А потом и о синхронизации подумать можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gryzchik_*
сообщение 17.3.2008, 15:21
Сообщение #6





Гости






Спасибо всем за ответы.Понял что очень много нюансов которые с наскока не решиш
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.4.2008, 23:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



На стройке всё подключено соплями и на скрутках, то используйте генераторы раздельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Energo_*_*
сообщение 18.4.2008, 16:20
Сообщение #8





Гости






Если есть выделенная мощность, но ее не хватает надо развести нагрузки, купит дизель с запасом мощности и никакой синхронизации не надо. При необходимости кнопку на ДГУ нажмет и первокласник.
Вернуться в начало страницы