Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверочный расчет

FAZA13
сообщение 7.3.2008, 10:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.7.2007
Пользователь №: 8972



Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь. В выданных ТУ имеется пункт: "Выполнить проверочный расчет загрузки силовых трансформаторов в ТП №26 в нормальном и аварийном режиме с учетом запрашиваемой мощности. При необходимости произвести замену трансформаторов на трансформаторы большей мощности". Подскажите, пожалуйста, как выполняются такие расчеты. Буду Вам очень признательна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 7.3.2008, 11:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Посмотрите «Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92», раздел 3.4.
Ещё информация по сходным вопросам имеется в теме "Коэффициент использования"(см ниже).


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 13:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены