Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь. В выданных ТУ имеется пункт: "Выполнить проверочный расчет загрузки силовых трансформаторов в ТП №26 в нормальном и аварийном режиме с учетом запрашиваемой мощности. При необходимости произвести замену трансформаторов на трансформаторы большей мощности". Подскажите, пожалуйста, как выполняются такие расчеты. Буду Вам очень признательна. |
|
|
|
|
7.3.2008, 11:26
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Посмотрите «Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92», раздел 3.4. Ещё информация по сходным вопросам имеется в теме "Коэффициент использования"(см ниже). -------------------- Удачи.