Помогите определится с приборами , После збоя нужно что-то придумать

the_RA
сообщение 6.3.2008, 13:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 10644



Вобщем я не электрик. Но авария заставила выяснить некоторые вопросы связанные с электричеством и обезопасить себя в будущем.
Планировка(расскажу как могу):
От трансформаторной идет один кабель, здание состоит из 5 этажей. В здании есть центральная щитовая, проходит через все этажы, и раздает питание на другие щитовые, уже самого этажа.
Случай:
Произошло на 4-ом этаже и только в двух комнатах, у остальных все нормально.
Посреди дня, резко послышался треск в розетках по истечении пол минуты отключился тумблер, который отвечал за комнату. Сразу же за этим в соседней комнате на компьютере расплавился блок питания, но тумблер в шитке так и не вырубился. Самое интересное, что на одной розетке висело три компьютера, в розетку воткнут удлиннитель, в него один комп, и еще один удлиннитель, в который другой комп и еще один удлиннитель, в который третий комп. Сгорел только блок компа на самом последнем удлиннителе.
Еще одна странность, что во всем остальном здании все нормально. Защита стоит только от амперности 25А.
В результате вышло из строя 7 компьютеров в первой комнате, и 1 во второй.
Думал что это был скачек напряжения, но почему он не зацепил остальные части здания?
И как защитить себя от подобного?
Большое спасибо за ответы и понимание, что я не электрик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 6.3.2008, 13:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Похоже к вам 380 вольт пришло вместо 220 положенных. Это может случиться например при отгорании нуля (одного провода в щитовой). А отгорает оно, потому что у вас в здании некому следить за электричеством и выполнять регулярную ревизию. Теперь ваш босс сядет, посчитает и прикинет, что дешевле - ремонтировать семь компьютеров или же взять таки в штат ответственного за электрохозяйство.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
the_RA
сообщение 6.3.2008, 14:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2008
Пользователь №: 10644



Да, действительно электрика в нашей организации нету. Те, приходящие, вечно пьяные электрики, они приходят только в случаи, если че-то нужно сделать.
Собственно по этому и обратился к вам, не доверяю им, не хочу спрашивать у них, хочу прити с уже готовым решением, как можно этого избежать. На счет компьютеров, тут понятно, можно поставить блоки бесперебойного питания, но помимо компьютеров есть холодильники, кондиционеры, обогреватели и т.д., нужно чтобы обезопасить все. Наверняка есть какие-нить отрубалки, в случаи перенапряжения или недонапряжения? Я даже такие встречал, но вот что именно нам нужно поставить не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 6.3.2008, 16:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Это как выйти в море на дрявом корыте и искать способы быстро заделывать щели. Пока в одном месте латаешь - в другом протечет. Изначально неправильный подход. Надо не от симптомов избавляться, а от причины болезни. Возьмите в штат ответственного за электрохозяйство. А для начала хорошо заплатите какому-нибудь толковому электрику (бригаде) за то, чтобы они вам ревизию сделали по всем этажам.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_G
сообщение 28.3.2008, 17:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 24.7.2007
Из: Приморье
Пользователь №: 9070



Пойдите в магазин и купите автоматические выключатели с дополнительным реле от перенапряжения (сейчас такие уже есть). Это не дорого. Оно ставится сбоку автомата и имеет рычажок с боку, а в автомате для этого имеется отверстие. На реле напряжения всего одна маленькая кнопочка, для возврата после срабатывания. Это реле внешне тоже похоже на автомат. Написал я это просто для тебя лично, вижу далек от электричества. Но в спец магазинах об этом знают. Я покупал там где продают фирменные эл.обогреватели (для обогрева квартир в место центрального отопления)), а к ним любые выключатели...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.3.2008, 21:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Защита от перенапряжения, это вещь не последняя, так как в жизни всякие ситуации бывают. Но на каждую, группу, автомат или щит ставить такую защиту не рентабельно. Правильное предложение - штатный электрик, но преварительно ревизия всего электрохозяйства. Только странно, что в таком здании и при таком количестве оборудования нет ответственного по электрохозяйству...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.3.2008, 23:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ответственность может возложить на себя по ПТЭЭП:
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
Но, по-любому, на постоянной основе или по договору ЭУ должны обслуживаться.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrnew
сообщение 29.3.2008, 0:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 10321



25 ампер!!! на одну комнату (квартиру).Не многовато ли.С таким током в защите можно не один комп спалить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 29.3.2008, 20:18
Сообщение #9





Гости






А помоему произошло КЗ на одной фазе, автомат сразу не вырубился (терпел полминуты) а на 2х других в это время было 380. Результат - сгоревшие компы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
skinosik2
сообщение 29.3.2008, 23:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9823



Цитата(Евгений @ 6.3.2008, 13:41) *
Похоже к вам 380 вольт пришло вместо 220 положенных. Это может случиться например при отгорании нуля (одного провода в щитовой). А отгорает оно, потому что у вас в здании некому следить за электричеством и выполнять регулярную ревизию. Теперь ваш босс сядет, посчитает и прикинет, что дешевле - ремонтировать семь компьютеров или же взять таки в штат ответственного за электрохозяйство.

Подскажите пожалуйста "чайнику", как может появиться 380 на розетках если отгорел "ноль". Если не трудно схемку нарисуйте пожалуйста. Мне легче соображать когда вижу наглядное пособие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.3.2008, 0:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Картинка, очевидно, будет такая

В случае обрыва нуля и увеличении нагрузки, например, на фазе 3 или же КЗ, на двух других фазах напряжение достигнет 380В


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 30.3.2008, 5:05
Сообщение #12


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Ещё попытка - http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=38211
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения