Гость_mihailoff_*
сообщение 3.3.2008, 17:53
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста,в каких целях делается перемычка между ТП по стороне 0,4 кВ., и вообще делается ли.И еще на вскидку ,целесообразно ли запитывать элетроприемник кабелем 04, кВдлинной 195 м, 2АПВБбшв (4х240).мощность неизвестна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.3.2008, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Повторите еще раз вопрос.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 4.3.2008, 0:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(mihailoff @ 3.3.2008, 16:53) *
Подскажите пожалуйста,в каких целях делается перемычка между ТП по стороне 0,4 кВ., и вообще делается ли.И еще на вскидку ,целесообразно ли запитывать элетроприемник кабелем 04, кВдлинной 195 м, 2АПВБбшв (4х240).мощность неизвестна.


Есть такое понятие как рем. перемычка-используется для улучшения надежности питания электроприемников. В данном случае можно считать, что мы имеем дело с таковою! Обычно рем. перемычку используют в случае ремонтных и наладочных работ (может также служить как резервный источник питания) на однотрансформаторных ТП, когда необходимо запитать низковольтный щит при снятиии (исчезновении) питания со стороны высшего напряжения. Тут могут быть разные случаи: проведение работ в РУ высокого напряжения, на понижающем трансформаторе и т.д. и т.п. Может применятся рем. перемычка и на двухтрансформаторных подстанциях, которые соединяются с другими ТП одно- и двух- трансформаторными для выравнивания нагрузок при перегрузке трансформаторов, но при этом надо учитывать правила параллельной работы трансформаторов!
Насчет второй части вопроса, о том какая может быть длина кабеля и его сечение, то здесь необходимо учитывать все возможные нагрузки и перетоки при всех режимах работы двух ТП между которыми существует перемычка


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!