Категории электроснабжения , 3-я категория электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Категории электроснабжения , 3-я категория электроснабжения |
19.3.2008, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Добрый день коллеги!
Проектирую торговый комплекс, при этом существует деффицит установленной мощности, принял решение отключать электроприемники 3 категории в аварийном режиме. Привожу 2 действующих нормативных документа в которых определяют категорию электроприемников торговых помещений по их площади, при этом значения различны 1 СП 31-110-2003 Предприятия торговли2: электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации, лифтов универсамов, торговых центров и магазинов I комплекс остальных электроприемников II Для временных сооружений, выполняемых в соответствии с 7.12 ПУЭ, а также встроенных помещений площадью до 100 м2 - III категория электроснабжения. 2 МГСН 4.13-97 5.30. Схемы электрических сетей должны проектироваться исходя из требований, предъявляемых к надежности электроснабжения электроприемников магазинов. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники магазинов относятся к следующим категориям: I категория - электроприемники противопожарных устройств, охранная сигнализация при торговой площади более 2000 м2; II категория - остальные электроприемники при торговой площади более 2000 м2, а также электроприемники при торговой площади от 250 до 2000 м2; III категория - электроприемники при торговой площади менее 250 м2. Вопрос - по какому документу работать ? |
|
|
|
|
20.3.2008, 13:30
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
Лучше принимать к руководству документ с более жесткими требованиями, так спокойнее, а в данном случае и более поздний.
|
|
|
20.3.2008, 14:58
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"в данном случае и более поздний."
И более общий, не только для Москвы. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|