Размещение ВРУ , Можно ли размещать ВРУ на улице |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Размещение ВРУ , Можно ли размещать ВРУ на улице |
3.3.2008, 12:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2008 Пользователь №: 10619 |
Здравствуйте, форумчане. Прошу поделиться опытом. Проектрирую трехэтажную гостиницу. Заказчик просит разместить ВРУ на улице, так как в здании мало места. Сам я против, решил собрать информацию, но столкнулся с тем, что никаких запретов на эту тему нет. Если использовать шкаф соответствующего климатического исполнения, выполнить местный подогрев и освещение никаких противоречий с нормами возникнуть не должно. Хотя с точки зрения эксплуатации это, конечно, плохо (сырость и т. п.). Может у кого-нибудь был такой опыт. Как убедить заказчика, что делать этого не стоит?
И еще вопрос. Здание гостиницы - деревянное. Если все-таки размещать ВРУ в здании получается, что для него необходимо делать несгораемые стены и перекрытия? Кирпичная кладка? |
|
|
|
14.3.2008, 14:09
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
ПУЭ разделы 7.1.22-7.1.31 http://www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html
Посмотрите типовые проекты на http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html, может найдется что-нибудь подходящее -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
14.3.2008, 21:51
Сообщение
#3
|
Гости |
одно из трех:
1. бухие постояльцы шарятся по гостинице и залезают в ВРУ, замок нашим людям только в радость (мы не боимся трудностей)))) 2. бухие постояльцы возвращаются в гостиницу и принимают ВРУ за сортир типа М или Ж (тут уж точно треба соответствующую IP)))) а если серъезно, то я бы поставил на улице, перечить заказчику - терять будущие заказы (еслиэто не противоречит правилам естесссно) |
|
|
16.3.2008, 2:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
У меня был проэкт готеля с ВРУ на улице а ГРЩ в подвале, техусловия РЭСа этого требовали, в нём также установил комутацию уличного освещения, учёт и отходящие линии на готель и котельную, шкаф брал польский САБАЙ, с соответствующим IР. Разместил с тыльной стороны.
|
|
|
|
17.3.2008, 18:59
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10733 |
Соглашусь с ораторами: ставьте Шкаф IP55 и для верности на него амбарный замок. В моей практике, довольно много проходило таких ВРУ, а с заказчиком лучше не спорить, он всё равно будет стоять на своём.
|
|
|
17.3.2008, 19:11
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 |
Добавлю и свои 5 копеек:
Желательно от любителей отлить и посмотреть "а что ето там" посадить щит в клетк, обтянутую рабицей, так, чтобы с боковых сторон была не меньше 40-50см, а дверь в клетке была со стороны обслуживания щита и не ближе 60-80 см, имела замок. Сверху навес, перед щитом- деревянная решетка высотой 5-15 см на изоляторах до двери клетки, на нее при работах, класть резиновый ковер. Взято не с потолка, так у нас строители подключаются к ТП, и даже в жилых районах еще никто на ВРУ не влетал. |
|
|