![]() Расчет однофазного кз за трансформатором |
Гость_Гость_Diletant12345_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Считаю ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Проверьте и направьте на путь истинный, пожалуйста. Iк(1) = 230/0,0039 (по данным из интернета 0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? Тут ток трехфазного кз как бы 60кА примерно. Разве может быть такое? Помогите плз.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Если счтитаь что тр-р подключен к мощной сети.
В сети с глухозаземленной нейтралью ток 3-х ф кз сопоставим с током 1ф кз, а в некоторых случаях может быть даже меньше. Сообщение отредактировал НИР - 21.7.2021, 7:04
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Из былого.
По максимально упрощенной формуле.. Укладываетесь в допустимую погрешность 10% ? ![]() сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Понятно, что если "сразу за трансформатором", то без учета кабелей. Почему при этом без учета хс ? |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |