Расчет однофазного кз за трансформатором |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет однофазного кз за трансформатором |
| Гость_Гость_Diletant12345_*_* |
20.7.2021, 13:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Считаю ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Проверьте и направьте на путь истинный, пожалуйста. Iк(1) = 230/0,0039 (по данным из интернета 0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? Тут ток трехфазного кз как бы 60кА примерно. Разве может быть такое? Помогите плз.
|
|
|
Гость_Diletant12345_* Расчет однофазного кз за трансформатором 20.7.2021, 13:32
с2н5он Цитата(Гость_Diletant12345_* @ 20.7.2021, 13... 20.7.2021, 19:15
НИР Если счтитаь что тр-р подключен к мощной сети.
В ... 21.7.2021, 7:00
Олега Из былого.
Цитата(Гость_Diletant12345_* @ 20... 21.7.2021, 14:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 15:29 |
|
|
|
|