Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
4.3.2008, 1:10
Сообщение
#41
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
1.7.124. ... не допускается ... использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. То есть, если ВРУ заводского изготовления, на корпус можно сажать и N, и PE, лишь бы под разные болты. КОСЯК! <см. ПУЭ> 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. <Конец цитаты> Т.е. PEN приходит на (1-ю) жёлто-зелёную шину, к которой подключаются PE - проводники нагрузок. И к ней же подключается перемычка соответствующего сечения, идущая к N (2-й) - шине голубого цвета, к которой подключаются нулевые рабочие проводники. Ооо! Как знакомо! Мраморная панель, залитая побелкой, укреплена открыто на стене на лестничной клетке на высоте 4-5 метров от пола. Шинка (если есть) позеленела, а то и просто скоба (железная) прижимает зачищенный на участке 2-3 см алюминиевый провод (не только нулевой, но и фазные) прямо к мрамору. И под эти хомуты поджаты "сопли", идущие к квартирам. Из устройств защиты - "жучки", когда-то бывшие пробками. Если ВРУ далеко, возможный вариант (если с проводов не осыпается изоляция): ДО этажного щитка первого этажа ответвляется PE, и дальше идёт по стояку пятым проводом соответствующего сечения. Без отключения электроснабжения стояка выполнить п. 1.7.135 не представляется возможным. Пренебрегая пунктом 1.7.135, можно наложить "орех", и далее гнать ж/з провод к себе в квартиру. "Делиться" им с соседями даже при сечении 16 меди не рекомендуется. Неизбежно возникает вопрос о финансовой стороне вопроса.Увы,не каждый клиент сможет оплатить такую работу.Равную,при определённых условиях(верхний этаж,отсутствие свободных каналов для протяжки PE,необходимость согласования с ЖЭКом и т.д.)стоимости самой СМ.Так что,в 80 процентах случаев(опять же,по личному опыту),единственный выход-установка УЗО. Собственно,об этом я и хотел сказать,когда влезал в этот топик. А за замечания-спасибо. Пошёл читать ПУЭ. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 12:56 |
|
|
|
|