Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Класс точности трансформатора тока , как проверить?

Fanatik_FS
сообщение 26.2.2008, 16:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Добрый день.
Требуется проверить выбранный ТТ по классу точности. Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, статьи, методы расчета.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 26.2.2008, 17:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Я так понял, проверка должна сводиться к следующему: мощность, потребляемая приборами, подключенными к вторичной обмотке ТТ (Sфакт), не должна превышать допустимую Sдоп.
Допустимая величина указана на табличке ТТ, как мне помнится, для Т-066 5ВА, для ТШ-0,66 и для литых ТТ 10-20ВА.
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп.
Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25.
Формулы предельно просты, чтобы не выдумывать, приведу найденное Яндексом: http://dgp.stroi.ru/d_detailtext.asp?d=13&...17&dr=26970
Цитата
Проверка по расчетной вторичной нагрузке трансформатора тока выполняется по формуле:
Zвтор.н > Zнагр
Zнагр приблиз. = Rнагр = Rприб + Rпр + Rконт, где:
Zвтор.н - вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом(ВА);
Zнагр - нагрузка от последовательно включенных приборов (Rприб), проводов (Rпр) и контактов (Rконт) в Ом или ВА.
Нагрузка от приборов определяется по их каталожным данным. Нагрузка от проводов определяется по формуле:Rпр=l/ gS,где:
l - длина провода, м;
g* - удельная проводимость, м/Ом х кв. мм (57 - медь, 34 - алюминий);
S - сечение провода, кв. мм.
* g - вместо греч. "гамма".
Длина проводов определяется:
а) при одном трансформаторе - длина прямого и обратного провода;
б) при трех трансформаторах, соединенных в полную звезду, - длина прямого провода;
в) при двух трансформаторах, соединенных в неполную звезду, - 1,73 длины прямого провода.
Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяется из расчета 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 0м на каждый дополнительно установленный прибор.

Про сопротивление проводов и контактов понятно. Сопротивление приборов надо смотреть в паспорте на приборы (там обязательно даны сопротивление или мощность токовых обмоток).
Насчет литературы - точно названий не скажу, но скорее всего Вавин "Трансформаторы тока".
Или справочник по вторичным цепям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 26.2.2008, 17:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Зыбыл добавить ТТ напряжением 220 кВ, мощностью 40 ВА.
Т.к. расчет из "ИНСТРУКЦИИ по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях", то там дан расчет ТТ напряжением 10 кВ.
Есть ли разница в расчете 220 и 10 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 26.2.2008, 20:41
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 17:31) *
Зыбыл добавить ТТ напряжением 220 кВ, мощностью 40 ВА.
Есть ли разница в расчете 220 и 10 кВ?
Принципиально никакой разницы нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 27.2.2008, 0:47
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Цитата(Oleg_n @ 26.2.2008, 14:04) *
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп.
Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25.


Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности?

И еще по поводу расчета допустимого сопротивления:
Sдоп - указана в документе ТТ,
а I - это какой ток: номинальный, максимальный...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.2.2008, 20:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 23:47) *
Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности?

Да, если полное сопротивление нагрузки (Z) меньше или равно указанного в паспорте ТТ, то ТТ будет работать в указанном классе точности при вторичном токе не более номинального.

Цитата(Fanatik_FS @ 26.2.2008, 23:47) *
И еще по поводу расчета допустимого сопротивления:
Sдоп - указана в документе ТТ,
а I - это какой ток: номинальный, максимальный...?

В эту формулу подставляется номинальный вторичный ток, указанный в паспорте.
Вообще, проверить класс точности ТТ (как и любых других средств измерения) не так просто. Начнем с того, что этим занимаются специальные сертифицированные лаборатории, которые оснащены образцовыми приборами (амперметры, вольтметры, фазометры и ТТ) с классом точности не хуже 0,2, а также стабильные источники синусоидального тока (напряжения.)
И стоит это (проверка) приличных денег. А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 28.2.2008, 1:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Цитата(mic61 @ 27.2.2008, 17:50) *
А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь.

а разве рачет сопротивления, который приведен у Oleg_n не верный?

нужно ли проверять еще класс точности в режиме КЗ? (ТТ устанавливаются для диф. защиты силового трансформатора)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Практикант
сообщение 28.2.2008, 13:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 10580



ПУЭ изд.6. Раздел 3. Защита и автоматика. Глава 3.2. Релейная защита. П.3.2.29. Трансформаторы тока,предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям: и дальше по тексту.
Класс точности ТТ определяется паспортом и биркой на корпусе, а соответствие классу точности гос-
поверкой в акредитованной лаборатории. С уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 28.2.2008, 14:21
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



mic61 видимо имел в виду, что с помощью расчета можно не только оценить "в классе" или "не в классе" будет работать ТТ, а определить именно саму погрешность (цифру) для конкретного режима работы ТТ. Но в большинстве случаев таких подробностей не требуется.
Так Вам нужно проверить на соответствие классу измерительную обмотку ТТ или "релейную"?
Если измерительную, то расчеты все подходят.
А если дело касается расчета уставок ДЗТ, тогда совсем по-другому все делается, релейщики лучше расскажут.
Проштудируйте хотя бы Чернобровова, еще посмотрите например здесь:
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
http://spbet.narod.ru/studies/rz2.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 28.2.2008, 16:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



проверить нужно измерительную оботку ТТ.
В справочнике прочитал, что условие Zфакт <= Zдоп - это упрощение.
В общем виде Zфакт должно быть в интервале от 25% до 100% от Zном.

По поводу проверки в режиме КЗ: нашел мет.указания, где говориться, что соответствие классу точности будет, если предельная кратность (которая дана в паспорте) больше отнешения тока КЗ к ном.току ТТ.
Нужно ли дополнительно привести этот расчет? или достаточно будет первого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.2.2008, 18:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) *
проверить нужно измерительную оботку ТТ.
В справочнике прочитал, что условие Zфакт <= Zдоп - это упрощение.
В общем виде Zфакт должно быть в интервале от 25% до 100% от Zном.

Что касается нижнего предела нагрузки, то немного не так:

Sном= 60 и более ВА; Sмин= 5,0 ВА (8,3%)
Sном= 15 ВА ; Sмин= 1,25 ВА (8,3%)
Sном= 10 ВА; Sмин= 3,75 ВА (37%)
Sном= 5 ВА; Sмин= 2,5 ВА (50%)
При этом нижняя граница тока нагрузки должна быть:
для классов точности 0,2 0,5 1 не менее 0,2Iном
для классов точности 3, 5, 10 не менее 0,5Iном
Эти данные из книги "Трансформаторы тока", В.В. Афанасьев и др.
Никогда не интересовался нижними пределами, т.к. в релейной защите ТТ "не работают" в нормальных режимах. И вторичные нагрузки у нас близкие к предельным.

Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) *
По поводу проверки в режиме КЗ: нашел мет.указания, где говориться, что соответствие классу точности будет, если предельная кратность (которая дана в паспорте) больше отнешения тока КЗ к ном.току ТТ.
Нужно ли дополнительно привести этот расчет? или достаточно будет первого?

Переходные и аварийные режимы (при которых ТТ работают явно не в классе) в сети существуют сотни (иногда тысячи) милисекунд.
Никаких ощутимых небаллансов в системе учета при этом просто не успеет возникнуть.
Цитата(Fanatik_FS @ 28.2.2008, 15:40) *
а разве рачет сопротивления, который приведен у Oleg_n не верный?

Рассчет верный. Хочу добавить формулу для соединения ТТ в треугольник:
Zрасч = 3 *(Zприб + Zпров) + Zконт.
Zконт принимается равным 0,5 Ом.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 5.3.2008, 17:37
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Всем спасибо!
ТТ проверен! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.9.2012, 16:09
Сообщение #13





Гости






Ребята- спасибо большое за доступное разъяснение!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OnemUncefon
сообщение 1.10.2012, 18:21
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2012
Из: Россия
Пользователь №: 28564



Сдохла моя любимая цешка, встала задача купить ей замену. Посмотрел на ценники, оказывается есть мультиметры за 200 руб например DT-832. По функционалу вполне устроит, а вот информацию о классе точности найти не удалось.
Если класс точности таких приборов укладывается в 1, то меня вполне устроит, а если 5-10 то это не измерительный прибор, а игрушка.
Может кто-то поверял их или хотя бы сверял показания с эталонным прибором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.10.2012, 10:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У таких приборов нет класса точности. При сдаче на поверку, в ЦСМ могут выдать только свидетельство о том, что он измеряет в таких-то приделах. и все. Из опыта, точность зависит от конкретной модели. Точнее от конкретного изделия. Как правило, они ошибаются на определенное число единиц. Например на 7 Вольт. Причем как в нижних диапазонах, так и в верхних. Есть у нас один мультиметр, так он что на постоянке, что на переменке завышает на 5-6 Вольт. Вот их вычитаем всегда, и видим точные показания.
Мультиметр с классом точности стоит несколько тысяч рублей. От 3 до 20 т.р. примерно.