Тихон
сообщение 25.2.2008, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2008
Пользователь №: 10559



Здравствуйте.
Вопрос такой-кто пользовался клеммниками Wago для разведения розеточных линий с нагрузкой ,допустим,в 3 КВт?
Как они(клеммники)себя ведут?И может ли такой способ соединения проводов быть алтернативой скрутке с пайкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 25.2.2008, 19:48
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Вопрос такой-кто пользовался клеммниками Wago для разведения розеточных линий с нагрузкой ,допустим,в 3 КВт?
Как они(клеммники)себя ведут?И может ли такой способ соединения проводов быть алтернативой скрутке с пайкой?

За последние 5 лет других вариантов и не встречал. А за скрутку могут и уволить. И все эти "безобразия" в старых странах ЕЭС. Если быть точнее, то встречал. При демонтаже старого оборудования. Так было примерно 15 лет назад. Но не только клеммы WAGO. Есть и другие производители. Но принцип тот-же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 25.2.2008, 23:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Господа, может уже кто-нибудь возьмется да и прогрузит эти клемники. Сколько можно постоянно этот вопрос возникает.
Не в тему, но люстры вешать с использованием клемников Wago для светильников просто супер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 26.2.2008, 1:16
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата
Господа, может уже кто-нибудь возьмется да и прогрузит эти клемники

прогружали и выкладывали фото расплавленных клеммников WAGO icon_smile.gif (посмотрите на форуме МастерСити)
но если грамотно следовать рекомендациям производителя , то подобных "расплавов" можно с лёгкостью избежать icon_wink.gif
а вообще "пружинным" клеммникам нет альтернативы в случае "необслуживаемой" эксплуатации (мало кто занимается профилактическими "протягиваниями" винтовых клеммников в распредкоробках и щитках) icon_smile.gif
Цитата
Но не только клеммы WAGO. Есть и другие производители. Но принцип тот-же.

есть ещё замечательные клеммники от WeidMuller , Werit и Phoenix Contact , но WAGO получили большее распространение в обиходе и поэтому стали нарицательным названием клеммников подобной конструкции icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEMA
сообщение 27.2.2008, 16:10
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 10552



сегодня попытался найти их в нашем славном городе клеммники Ваго...
ни кто ни чего не знает о них. в продаже их нет.
а у вас какие цены на них?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 27.2.2008, 16:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Был на выставке электро, зашел в стенд-автобус WAGO. Они взяли самый маленькую клеммку на полтора квадрата и прогрузили током 150 А. Провода задымились, клемма "поплыла", но контакт остался.
Убедило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.2.2008, 22:20
Сообщение #7





Гости






Мне нравится ваго я все на них делаю
правда на даче сделал разводку по быстрому на ваговских клемниках очень много соединений хочу переделать -тяжело провода вытаскивать оттуда
кстати кто знаеит скока раз можно их "туда сюда"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 28.2.2008, 8:43
Сообщение #8





Гости






Меня вага много раз выручала, например принаращивании проводов, из подрозетника торчет оченькоротинький проводок, скрутку там незделаешь, клемник тоже особо не поставишь, а вага в самый раз icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pen
сообщение 28.2.2008, 13:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Цитата(Roman_D @ 27.2.2008, 13:47) *
Был на выставке электро, зашел в стенд-автобус WAGO. Они взяли самый маленькую клеммку на полтора квадрата и прогрузили током 150 А. Провода задымились, клемма "поплыла", но контакт остался.
Убедило.


Удивительно! В моей практике WAGO плавился(с потерей контакта) при 20 Амперах.


--------------------
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Тихон_*_*
сообщение 28.2.2008, 13:09
Сообщение #10





Гости






Спасибо за ответы.
Хочу пояснить-почему возник этот вопрос:по логике,когда провод втискивается в Wago,он обжимается контактами по касательной(грубо говоря в 2-ух точках,но зато довольно сильно),и по идее площадь соприкосновения совсем невелика,следовательно и нагрев при приличной нагрузке будет приличным.В скрутке же и взаимный обхват проводов плотнее ,и плюс пайка .
С другой стороны клеммники-бесспорно удобней и быстрей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pen
сообщение 28.2.2008, 13:45
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Никому не навязываю своё мнение,но стараюсь на розеточные группы подобные клеммники не ставить,а вот на группы освещения,маломощные потребители-ставлю с удовольствием.


--------------------
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.2.2008, 18:32
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость_Тихон_* @ 28.2.2008, 13:09) *
когда провод втискивается в Wago,он обжимается контактами по касательной(грубо говоря в 2-ух точках,но зато довольно сильно),и по идее площадь соприкосновения совсем невелика,следовательно и нагрев при приличной нагрузке будет приличным.

Нет. Внутри клеммника плоская пружина прижимает проводник к шинке. По крайней мере, с одной стороны проводника контакт имеет вид "цилиндр-плоскость".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 29.2.2008, 0:16
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Я думаю клемниками пользоваться можно, но в разумных пределах. А, что прикажете делать-вчера прихожу менять автоматы, все провода алюминевые а нулевой ввод-медный и скручен с алюминиевой разводкой по квартире? Поставил ваго, сказал месяц наблюдать, если будет плавиться тогда зови будем вводной кабель менять на алюминиий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.2.2008, 0:53
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Дежурный ПС-500 @ 28.2.2008, 23:16) *
...если будет плавиться тогда зови будем вводной кабель менять на алюминиий.
Ну это лишнее. Есть же зажимы винтовые, типа


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 29.2.2008, 20:56
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Да там всего 10 метров по подъезду, цена вопроса 250 рублей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 29.2.2008, 22:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(pen @ 28.2.2008, 14:05) *
Удивительно! В моей практике WAGO плавился(с потерей контакта) при 20 Амперах.

На меди? На алюминии? На стыке того и другого? Вага настоящая или крутка? Со смазкой или без оной? Условия среды? Провода новые или сикандхенд icon_smile.gif ? Квалификация монтажника?
Очень хочется поподробнее, чтобы знать, чего не делать icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pen
сообщение 1.3.2008, 12:41
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 16.2.2006
Пользователь №: 2460



Цитата(Roman_D @ 29.2.2008, 19:46) *
На меди? На алюминии? На стыке того и другого? Вага настоящая или крутка? Со смазкой или без оной? Условия среды? Провода новые или сикандхенд icon_smile.gif ? Квалификация монтажника?
Очень хочется поподробнее, чтобы знать, чего не делать icon_mrgreen.gif

В расплавившийся клеммник были заведены алюминевые и медные провода сечением 2,5 кв.мм.По поводу смазки-сказать не могу.Условия среды-прихожая обычной квартиры,провода-явно не новыеicon_smile.gif,о квалификации монтажника не имею никакого представленияicon_smile.gif


--------------------
Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bandrabe
сообщение 29.11.2010, 9:36
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 15073



Он и расчитан максимум на 20 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭлектрикЪ
сообщение 5.1.2011, 13:23
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 11.7.2007
Из: Москва Юго-Запад
Пользователь №: 8962



Использую постоянно только переключающие.И всегда только на группу освещения.Розеточность группа только на сизах.делать надо максимально дурако устойчиво.
В щитах используют подобные клеммы ,но только на управляющих жилах.Все жилы находящийся под нагрузкой сажают на винт.
На форуме города мастеров до скончания века будут обсуждать ваго и пайку соединений.Это подобно спору о яйце и курице.
Да там еще странный подход у главного консультанта по электрике.Он считает гофру у кабеля совершенно без полезной вещью.Рекомендует отечественные УЗО и ПВС кабель для монтажа акустики.При этом отвергает монтаж в коробах.Мастера с ихнего форума можно опознать по пылесосу" стармикс"))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyasov1
сообщение 5.1.2011, 15:37
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 28.2.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624



Цитата(ЭлектрикЪ @ 5.1.2011, 15:23) *
Да там еще странный подход у главного консультанта по электрике.Он считает гофру у кабеля совершенно без полезной вещью.Рекомендует отечественные УЗО и ПВС кабель для монтажа акустики.При этом отвергает монтаж в коробах.Мастера с ихнего форума можно опознать по пылесосу" стармикс"))

Вы слишком утрируите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения