Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10559 ![]() |
Здравствуйте.
Вопрос такой-кто пользовался клеммниками Wago для разведения розеточных линий с нагрузкой ,допустим,в 3 КВт? Как они(клеммники)себя ведут?И может ли такой способ соединения проводов быть алтернативой скрутке с пайкой? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Вопрос такой-кто пользовался клеммниками Wago для разведения розеточных линий с нагрузкой ,допустим,в 3 КВт?
Как они(клеммники)себя ведут?И может ли такой способ соединения проводов быть алтернативой скрутке с пайкой? За последние 5 лет других вариантов и не встречал. А за скрутку могут и уволить. И все эти "безобразия" в старых странах ЕЭС. Если быть точнее, то встречал. При демонтаже старого оборудования. Так было примерно 15 лет назад. Но не только клеммы WAGO. Есть и другие производители. Но принцип тот-же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Господа, может уже кто-нибудь возьмется да и прогрузит эти клемники. Сколько можно постоянно этот вопрос возникает.
Не в тему, но люстры вешать с использованием клемников Wago для светильников просто супер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата Господа, может уже кто-нибудь возьмется да и прогрузит эти клемники прогружали и выкладывали фото расплавленных клеммников WAGO ![]() но если грамотно следовать рекомендациям производителя , то подобных "расплавов" можно с лёгкостью избежать ![]() а вообще "пружинным" клеммникам нет альтернативы в случае "необслуживаемой" эксплуатации (мало кто занимается профилактическими "протягиваниями" винтовых клеммников в распредкоробках и щитках) ![]() Цитата Но не только клеммы WAGO. Есть и другие производители. Но принцип тот-же. есть ещё замечательные клеммники от WeidMuller , Werit и Phoenix Contact , но WAGO получили большее распространение в обиходе и поэтому стали нарицательным названием клеммников подобной конструкции ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 10552 ![]() |
сегодня попытался найти их в нашем славном городе клеммники Ваго...
ни кто ни чего не знает о них. в продаже их нет. а у вас какие цены на них? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Был на выставке электро, зашел в стенд-автобус WAGO. Они взяли самый маленькую клеммку на полтора квадрата и прогрузили током 150 А. Провода задымились, клемма "поплыла", но контакт остался.
Убедило. |
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Мне нравится ваго я все на них делаю
правда на даче сделал разводку по быстрому на ваговских клемниках очень много соединений хочу переделать -тяжело провода вытаскивать оттуда кстати кто знаеит скока раз можно их "туда сюда" |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Меня вага много раз выручала, например принаращивании проводов, из подрозетника торчет оченькоротинький проводок, скрутку там незделаешь, клемник тоже особо не поставишь, а вага в самый раз
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Был на выставке электро, зашел в стенд-автобус WAGO. Они взяли самый маленькую клеммку на полтора квадрата и прогрузили током 150 А. Провода задымились, клемма "поплыла", но контакт остался. Убедило. Удивительно! В моей практике WAGO плавился(с потерей контакта) при 20 Амперах. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Тихон_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы.
Хочу пояснить-почему возник этот вопрос:по логике,когда провод втискивается в Wago,он обжимается контактами по касательной(грубо говоря в 2-ух точках,но зато довольно сильно),и по идее площадь соприкосновения совсем невелика,следовательно и нагрев при приличной нагрузке будет приличным.В скрутке же и взаимный обхват проводов плотнее ,и плюс пайка . С другой стороны клеммники-бесспорно удобней и быстрей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
Никому не навязываю своё мнение,но стараюсь на розеточные группы подобные клеммники не ставить,а вот на группы освещения,маломощные потребители-ставлю с удовольствием.
-------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
когда провод втискивается в Wago,он обжимается контактами по касательной(грубо говоря в 2-ух точках,но зато довольно сильно),и по идее площадь соприкосновения совсем невелика,следовательно и нагрев при приличной нагрузке будет приличным. Нет. Внутри клеммника плоская пружина прижимает проводник к шинке. По крайней мере, с одной стороны проводника контакт имеет вид "цилиндр-плоскость". ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Я думаю клемниками пользоваться можно, но в разумных пределах. А, что прикажете делать-вчера прихожу менять автоматы, все провода алюминевые а нулевой ввод-медный и скручен с алюминиевой разводкой по квартире? Поставил ваго, сказал месяц наблюдать, если будет плавиться тогда зови будем вводной кабель менять на алюминиий.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...если будет плавиться тогда зови будем вводной кабель менять на алюминиий. Ну это лишнее. Есть же зажимы винтовые, типа ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Да там всего 10 метров по подъезду, цена вопроса 250 рублей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Удивительно! В моей практике WAGO плавился(с потерей контакта) при 20 Амперах. На меди? На алюминии? На стыке того и другого? Вага настоящая или крутка? Со смазкой или без оной? Условия среды? Провода новые или сикандхенд ![]() Очень хочется поподробнее, чтобы знать, чего не делать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 ![]() |
На меди? На алюминии? На стыке того и другого? Вага настоящая или крутка? Со смазкой или без оной? Условия среды? Провода новые или сикандхенд ![]() Очень хочется поподробнее, чтобы знать, чего не делать ![]() В расплавившийся клеммник были заведены алюминевые и медные провода сечением 2,5 кв.мм.По поводу смазки-сказать не могу.Условия среды-прихожая обычной квартиры,провода-явно не новые ![]() ![]() -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.7.2009 Пользователь №: 15073 ![]() |
Он и расчитан максимум на 20 А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.7.2007 Из: Москва Юго-Запад Пользователь №: 8962 ![]() |
Использую постоянно только переключающие.И всегда только на группу освещения.Розеточность группа только на сизах.делать надо максимально дурако устойчиво.
В щитах используют подобные клеммы ,но только на управляющих жилах.Все жилы находящийся под нагрузкой сажают на винт. На форуме города мастеров до скончания века будут обсуждать ваго и пайку соединений.Это подобно спору о яйце и курице. Да там еще странный подход у главного консультанта по электрике.Он считает гофру у кабеля совершенно без полезной вещью.Рекомендует отечественные УЗО и ПВС кабель для монтажа акустики.При этом отвергает монтаж в коробах.Мастера с ихнего форума можно опознать по пылесосу" стармикс")) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
Да там еще странный подход у главного консультанта по электрике.Он считает гофру у кабеля совершенно без полезной вещью.Рекомендует отечественные УЗО и ПВС кабель для монтажа акустики.При этом отвергает монтаж в коробах.Мастера с ихнего форума можно опознать по пылесосу" стармикс")) Вы слишком утрируите. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |