Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста следующее. можно ли в одной розеточной группе, скажем так на 3 гнезда установить силовую розетку, телефонную и сетевую для РС? и, ребята, если можно, то обоснуйте. заранее благодарен,
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если правильно понял, в одной рамке три розетки с разным функц. назначением. Пожалуйста, ничто этому не мешает.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 ![]() |
Главное чтоб монтаж груп до резеток был выполнен правильно, а рами розетки друг на друга не влияют.
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Не забывайте про требование для стандарта Ethernet о минимально допустимом расстоянии от силовых цепей. В противном случае можете получить значительное снижение скорости передачи информации по лок. сети. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
|
Гость_Gilbert_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Savelij, Бондар и Viktor195002 Огромное спасибо! За ответы. Еще вопрос, а как же "минимально допустимые рас............" увязываются с близким размещением электроустановочных коробок. не нужен ли дополнительный экран между силовой розеткой и розеток сл-х сетей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Поясните о каких "минимально допустимых..." идёт речь? Хорошо бы указать источник.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Gilbert_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Минимально допустимое расстояние для параллельной прокладки силовых и информационных кабелей в СКС
1. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...hl=Иван+Коряков , а так же (если я не ошибаюсь, то это я тоже нашел на этом форуме): 2. Рекомендации BICSI: Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено. Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех. 3. Требования Siemon Cabling System (SCS): 1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии не менее чем 3 метра от них. 2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место. 4. У нас главным документом при проектировании слаботочных кабельных систем является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Единственным требованием является наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи. |
![]() |
|
|
Гость_boss_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Розетки по ПУЭ в детских учреждениях должны уст-ся на высоте 1,8 м,а как быть с компьют.классом в школе,на высоте 1,8 как-то некрасиво-кстати видел такое только в одной школе-в розетки включены удлинители; в других школах на уровне столов-как правильно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В своё время занимался монтажом пожаро-охранной сигнализации, по нормам было на менее 50 см при прокладке слаботочки вдоль силовых, но я подозреваю что эти нормы устарели. Тогда практически не было в продаже витых пар, да и было это в 1996-98 годах.Но пересечения допускались.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |