![]() проводка в трубах , как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() проводка в трубах , как правильно сделать? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.1.2008 Из: Иваново Пользователь №: 10340 ![]() |
Допустим имееться 6 комнат, в каждой по три компьютерных рабочих места, у каждого места две розетки компьютерная и бытовая, каждая комната запитана от двух автоматических выключателей (в Щитке два трёхполюсных автомата, которые питаються от одного кабеля, один компьютерный контур, другой бытовой, и однополюсных по 9 штук на каждый контур). Так вот, можно ли все провода прокладывать в одной винипластовой гофре трубе до распределительной коробки? и после нее в каждую комнату по два провода в гофре: компьютерный и рабочий. И где на это мероприятие найти норматив?
|
![]() |
|
![]() |
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос "завис", потому что все изложено как-то сумбурно и в куче. Судя по всему, кто-то выполнил разводку кабелей по помещениям и сейчас хозяин "на пальцах" описывает сделанное? И задает вопросы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2008 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 10542 ![]() |
Я бы так не делал из вопроса эксплуатации и надежности. Есть норма (точно не помню, не приходилось применять) на количество проводов в трубе. Действительно их можна совместно прокладывать и отводы делать в распред коробках и дальше в гофре. Лучше возьми в два луча (в две гофры) - так будет наиболее эфективно. Но можешь и совместно... Но я себе представляю этот пучек...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 15:32 |
|
![]() |