![]() Конденсаторная установка, учёт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Конденсаторная установка, учёт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 20.11.2007 Из: Кременчуг Пользователь №: 9857 ![]() |
Уважаемые, подскажите в таком деле.
Сколько будет потреблять Активной электроэнергии конденсаторная батарея 1000кВар на 6кВ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
А разве конденсаторные батари потребляют активную энергию. Ну если только на утечки но это мизер
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Нормальные кондеры - меньше 0,5 Вт/кВАр - низковольтные, 0,15 Вт/квар - высоковольтные. Стало быть, порядка 150 Вт...
Но! Если в сети присутствуют гармоники, активные потери резко возрастают. Сообщение отредактировал Roman_D - 6.5.2008, 16:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Счётчик активной энергии БСК ставиться с одной лишь целью - если он крутится - значит батарея не в порядке.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |