Добрый день! Подскажите такой момент пожалуйста! Установлен 3-х полюсный вводной автомат на 63А и 3-х фазный счетчик с !!! максимальным током 60А. Ясно что через счетчик возможно протекание тока более 60А в течение некоторого времени. Скажите, возможна такая установка??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 7.2.2008, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Скажите, возможна такая установка?


Ну ты же поставил icon_biggrin.gif
А серьёзно - зависит от типа счётчика, мощности питающего тр-ра и сети - т.е. тока к.з.

Хотя у любого счётчика есть запас от 2 до 7 кратного превышения нагрузки, я бы автомат оставил как разъеденитель, а каждую ветвь защитил своим аппаратом.

Что это за счётчик на 60А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_АНТОН_*_*
сообщение 7.2.2008, 22:04
Сообщение #3





Гости






Извините, не уточнил: пока не установлено, спроектировано. В принципе, так и запланировано - вводной автомат 63А - как разъеденитель, за ним счетчик, а далле установлены по веткам автоматы меньшим номиналом (16,25,32). Счетчик нашего местного "разлива" - http://mytel.dp.ua/Counter/pr.html.
Т.е. такая схема вполне допустима?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 8.2.2008, 15:47
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Да так нормально ничего с счетчиком неслучиться


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.2.2008, 20:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18422
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Да так нормально"
"Хотя у любого счётчика есть запас от 2 до 7 кратного превышения нагрузки"

Видимо имели ввиду номинал.
Написано 60А -максимальный ток, а 63*1,13(до 1,45)=71,19 (91,35). Прикиньте сколько сможет париться счетчик при 70А и выше?
Рекомендую поставить 50, не насилуйте прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 9.2.2008, 0:32
Сообщение #6





Гости






Спасибо за совет!