Добрый день! Подскажите такой момент пожалуйста! Установлен 3-х полюсный вводной автомат на 63А и 3-х фазный счетчик с !!! максимальным током 60А. Ясно что через счетчик возможно протекание тока более 60А в течение некоторого времени. Скажите, возможна такая установка??
|
|
|
|
|
7.2.2008, 21:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата Скажите, возможна такая установка? Ну ты же поставил А серьёзно - зависит от типа счётчика, мощности питающего тр-ра и сети - т.е. тока к.з. Хотя у любого счётчика есть запас от 2 до 7 кратного превышения нагрузки, я бы автомат оставил как разъеденитель, а каждую ветвь защитил своим аппаратом. Что это за счётчик на 60А? |
|
|
| Гость_Гость_АНТОН_*_* |
7.2.2008, 22:04
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Извините, не уточнил: пока не установлено, спроектировано. В принципе, так и запланировано - вводной автомат 63А - как разъеденитель, за ним счетчик, а далле установлены по веткам автоматы меньшим номиналом (16,25,32). Счетчик нашего местного "разлива" - http://mytel.dp.ua/Counter/pr.html.
Т.е. такая схема вполне допустима? |
|
|
8.2.2008, 15:47
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Да так нормально ничего с счетчиком неслучиться
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
|
8.2.2008, 20:13
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18422 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Да так нормально"
"Хотя у любого счётчика есть запас от 2 до 7 кратного превышения нагрузки" Видимо имели ввиду номинал. Написано 60А -максимальный ток, а 63*1,13(до 1,45)=71,19 (91,35). Прикиньте сколько сможет париться счетчик при 70А и выше? Рекомендую поставить 50, не насилуйте прибор. |
|
|
| Гость_Гость_Антон_*_* |
9.2.2008, 0:32
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Спасибо за совет!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|