Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отказ софтстартера

Гость_Kostia_*
сообщение 23.12.2007, 22:12
Сообщение #1





Гости






Нужен опыт людей, которые занимаются сервисом софтстартеров для выявления причины выхода УПП из строя. Ситуация следующая: двигатель компрессора 500А 380В схема включения: Voltage Ramp; Rated operating current: 500А; Start voltage: 40%; Breakaway time: 20s; Current limit: 2000A. Соединение софтстартера по схеме "внутри треугольника". После работы в течение 2 недель, постоянных включений выключений - примерно 3 раза в час происходит выгорание одной плавкой вставки на фазе L2 и пригорания одного контакта байпасного контактора (встроенного в УПП). У второго УПП (полностью анналогичного первому) происходит выгорание той же плавкой вставки, без повреждения УПП. Сейчас второй компрессор продолжает работать с теми же настройками. Что может быть причиной отказа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 29.12.2007, 16:09
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



для начала неплохо-бы промегерить движок. у нас самих китайское оборудование- вскрытие показывает чудеса в изготовлении- например-"электротехнический" бамбук (обмотки двигателя к статору прижаты явно забитыми (!) палочками! как вариант- воспользуйтесь токовыми клещами- каждую фазу во время пуска и сравните их. быход вставки- скорее следствие обгорания контактов


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 4.2.2008, 12:35
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Движок жив остаётся?
К вышесказанному добавлю, что на мой взгляд стоит уменьшить время разгона.
Для тяжёлых условий пуска (а 20-и секундный разгон - это тяжело) некоторые производители (АВВ) рекомендуют брать следующий типоразмер УПП.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 19:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены