дано.
1) пуэ 7.1.88
"К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)"
2) розетка запитана с квартирного щита L-N-Pe
задача:
на розетку уже приходит провод PE. ПУЭ говорит что нужен местный. заводить оба? "родной отбрасывать? или ...?
3) Только со ссылками на пуэ, сп и тп.. пожалуйста
ПС сломал голову напрочь icon_sad.gif



--------------------
-= с когтями - не птица, летит матерится =-
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2013, 21:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
на розетку уже приходит провод PE. ПУЭ говорит что нужен местный. заводить оба?
Именно так и делать, на контакт РЕ розетки подключать два провода: один в составе кабеля, один от шины ДСУП

Цитата
Только со ссылками на пуэ, сп и тп..
Ссылку на ПУЭ Вы уже привели, также не трудно в ПУЭ найти пункт об обязательной трёхпроводности однофазных линий.
Аналогичные пункты есть в СП31-110-2003.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scooder
сообщение 27.3.2013, 21:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.2.2004
Пользователь №: 940



ок. пункты не исключают друг-друга. однако. некий исполнитель недавно показал мне кинжицу (вроде "пособия начиначинающего..") в которой автор указывал на категорическую "недопустимость повторного заземления" может я что-то не так понял?


--------------------
-= с когтями - не птица, летит матерится =-
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2013, 21:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вполне вероятно, что не поняли... отсюда этой книжечки не видно. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scooder
сообщение 27.3.2013, 22:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.2.2004
Пользователь №: 940



"таки да" ), не уделил должного внимания книжице. постораюсь приглядется ибо "дело было не бобине.." витает в атмосфере. вопрос "кто сидел в кабине?" определенно надо раскрыть.


--------------------
-= с когтями - не птица, летит матерится =-