генератор и трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
генератор и трансформатор |
14.8.2009, 7:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 15271 |
Никак не могу найти более-менее приемлимый ответ на мучающий меня вопрос. Имеются два дизель-генератора 0,4 кВ мощностью 508 и 648 кВт. Имеется трансформатор 0,4кВ/6,3 кВ мощностью 2500 мВа (включение без нагрузки). Вопрос – выдержит ли возбудитель генератора постоянное включение на данный трансформатор (генераторы работают по одному). Около десятка раз он уже выдержал, но у меня сомнения, что подобное возможно неопределенно долго.
И еще – в теории вычитал, что в момент подачи напряжения на трансформатор насыщает его ток второй гармоники и он имеет наибольшую величину. Другая теория гласит, что в генераторах с четным числом полюсов отсутствуют токи четных гармоник. Так ток какой же гармоники достигает величины 7-8 номиналов при включении? Также озадачен другим вопросом – если на этот трансформатор подана высокая сторона (6,3 кВ), то что произойдет при подаче напряжения с генератора на низкую сторону? Возможен ли подобный режим работы? Просьба темы не дублировать. Сообщение отредактировал mic61 - 14.8.2009, 9:44 |
|
|
|
|
14.8.2009, 12:37
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Вопрос – выдержит ли возбудитель генератора постоянное включение на данный трансформатор (генераторы работают по одному). Около десятка раз он уже выдержал, но у меня сомнения, что подобное возможно неопределенно долго. Выдержит, однозначно. Мощность трансформатора 2500кВа - это номинальная мощность, которая может проходить через него. А на холостом ходу его мощность не будет превышать 20-30 кВа. И еще – в теории вычитал, что в момент подачи напряжения на трансформатор насыщает его ток второй гармоники и он имеет наибольшую величину. Другая теория гласит, что в генераторах с четным числом полюсов отсутствуют токи четных гармоник. Так ток какой же гармоники достигает величины 7-8 номиналов при включении? А зачем вам знать, какая гармоника достигает 7-8 номиналов? В момент включения возникает ток намагничивания, он действительно может достигать значительных величин, но его продолжительность крайне мала (длится доли секунды), ничего страшного для генератора не случится. Также озадачен другим вопросом – если на этот трансформатор подана высокая сторона (6,3 кВ), то что произойдет при подаче напряжения с генератора на низкую сторону? Возможен ли подобный режим работы? В таком случае вы включите генератор на параллельную работу с сетью 6,3кВ. Если не сфазировать, затем не синхронизировать и не выровнять напряжение после трансформатора с напряжением сети 6,3кВ, то будет короткое замыкание, или как минимум очень большие уравнительные токи. А зачем вам такой режим работы? Сообщение отредактировал Andrey Izh - 14.8.2009, 12:41 |
|
|
| Гость_Гость_* |
29.10.2010, 14:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А зачем вам знать, какая гармоника достигает 7-8 номиналов? В момент включения возникает ток намагничивания, он действительно может достигать значительных величин, но его продолжительность крайне мала (длится доли секунды), ничего страшного для генератора не случится.
Я конечно не совсем силен в этом но вот вопрос также мучает. Откуда такая уверенность, что с генератором ничего не будет. Вы имеете источник (генератор) ограниченной мощности и данные токи 7-8 номиналов хотябы и протекает очень быстро но генератор как то должен отреагировать ведь данный ток будет являться нагрузкой для него и из воздуха данный ток не выработается. И еще хочу сказать что данный ток будет в основном реактивный. так что ничего не будет это сомнительно. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 4:50 |
|
|
|
|