Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 25134 ![]() |
Добрый вечер... У меня такая ситуация, есть здание 67х25м, высотой 9метров, с горизонтальной крышой, категория 3 по СТО. Надо предусмотреть для него молниезащиту, установленную на кровле. В качестве молниезащиты я расчитала сетку 6х6 метров. Заказчику это не понравилось... он предлагает установить на здание 6 (+-2) штук 1-2 метровых молниеприемников... Но если посчитать, то получается, что через каждые 2 метра надо ставить 1 метровый молниемолниеприемник, т.е. вся крыша в молниеприемниках... Может я чего-то не понимаю... Помогите понять мою ошибку... Или пришлите какой-нибудь проект для примера =)))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ИМХО.
Сетка с опусками в данном случае лучшее решение, чем лес из коротких молниеприёмников. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
покажите оба варианта заказчику, пусть выбирает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Добрый вечер... У меня такая ситуация, есть здание 67х25м, высотой 9метров, с горизонтальной крышой, категория 3 по СТО. Надо предусмотреть для него молниезащиту, установленную на кровле. В качестве молниезащиты я расчитала сетку 6х6 метров. Заказчику это не понравилось... он предлагает установить на здание 6 (+-2) штук 1-2 метровых молниеприемников... Но если посчитать, то получается, что через каждые 2 метра надо ставить 1 метровый молниемолниеприемник, т.е. вся крыша в молниеприемниках... Может я чего-то не понимаю... Помогите понять мою ошибку... Или пришлите какой-нибудь проект для примера =))) СТО ? Может Вы опечатались ? И имели ввиду СО ? Молниеприемников точно не избежать ? Может кровля металлическая ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 25134 ![]() |
=) СТО Газпром 2-1.11-170-2007... тоже самое СО.
Кровля обложена оцинкованным листом 0,5мм, это мало чтобы её использовать в качестве молниеприемника... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Ясно, я думал про СО 153-34.21.122-2003 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ"
Ваш документ не читал, по этому удаляюсь ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 25134 ![]() |
Если ставить на кровле молниеприемник, то его расчет зоны защиты будет такой же как для стержнегого молниетвода по СО?? Или есть какие-нибудь ещё нормы?...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Я знаю эти только, ну и сегодня от Вас узнал про ГАЗПРОМоский документ. Если ставить стержневой молниприемник , то считать как стержневой, а тросовый как тросовый, с соблюдением всех условий. На чем лежит кровля кстати ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 25134 ![]() |
На бетонных плитах...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
если посмотреть СО 153-34.21.122-2003 п3.2.1.2 естественные молниеприемники:
"Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: ... ... толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; ..." Жасмин, у меня нет СТО Газпром 2-1.11-170-2007, можете выложить на сайт? Сообщение отредактировал НАТА ША - 5.12.2011, 9:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тут есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |