Отсечка на высоковольтных двигателях. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Отсечка на высоковольтных двигателях. |
16.1.2008, 9:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10015 |
Хотел бы узнать какие кратности по отношению к номинальному току электродвигателя применяют в других местах. Особенно интересуют схемы в которых коэффициент чувствительности очень большой и позволяет выставлять любую кратность.
|
|
|
|
|
31.1.2008, 16:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
На высоковольтных двигателях,обычно отсечку не используют (если нет ЧРП), используют МТЗ, защиту
от перегруза и ЗЗ. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|