Счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Счётчик |
| Гость_plah81_* |
10.1.2008, 16:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите какой поставит трёхфазный счётчик и трансформаторы тока про нагрузке 100квт.
|
|
|
|
|
10.1.2008, 17:08
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Счетчик - любой трехфазный трансформаторного включения, на напряжение 380/220В ток 5А.
Трансформаторы тока - грубо 150/5 А либо 200/5 А. А вообще выбор трансформаторов тока зависит еще от множества факторов, например: - коэффициент мощности нагрузки (чем ниже cosф, тем больше ток); - состав электроприемников (один двигатель на 100 кВт в условиях тяжелого пуска может спалить трансформатор тока 200/5 А); - минимальная нагрузка ночью; И т.д. и т.п. Проанализируйте состав электроприемников и режим их работы, прочитайте ПУЭ, в крайнем случае посоветуйтесь с опытным проектировщиком. |
|
|
10.1.2008, 18:15
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
| Гость_ryji9ka_* |
10.1.2008, 23:33
Сообщение
#4
|
|
Гости |
ну если будут ТТ, значит 5А счетчик )))
ЗЫ я не флудер, я общаться хочу ))) |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 15:11 |
|
|
|
|