Электронный счетчик не считает , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электронный счетчик не считает , Помогите разобраться |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
25.1.2008, 0:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прошу помочь! Заменил ввод и старые трансформаторы тока, счетчик оставили тот, что был. Всё нормально, только счетчик не считает, хотя нагрузку по фазам и общую показывает. В чём может быть проблема? Может кто то сталкивался? Счетчик электронный. Я так понимаю ему не важна последовательность фаз или важна? Вроде подключил всё как было.
|
|
|
|
|
25.1.2008, 19:54
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Вполне возможно, что "удачно" перепутали полярность сразу всех трех трансформаторов тока.
Умные счетчики в этом случае "назад" не считают, а нагрузку показывают с каким-нибудь признаком "реверса". А порядок чередования фаз действительно в данном случае не важен. Так что посмотрите инструкцию к счетчику, а лучше призовите специалиста. |
|
|
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
27.1.2008, 23:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вполне возможно, что "удачно" перепутали полярность сразу всех трех трансформаторов тока. Умные счетчики в этом случае "назад" не считают, а нагрузку показывают с каким-нибудь признаком "реверса". А порядок чередования фаз действительно в данном случае не важен. Так что посмотрите инструкцию к счетчику, а лучше призовите специалиста. Действительно, перепутал. Сегодня переделал и всё заработало!!! Огромное спасибо!!! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:04 |
|
|
|
|