Вопрос специалистам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос специалистам |
| Гость_Андрей_* |
22.5.2005, 21:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа, помогите решить вопрос.
Пишу диплом, в разделе БЖД есть вопрос по электробезопасности. Там есть расчет зануления. Где-то в середине текста есть такая фраза: "выключатели, используемые в помещении отдела, имеют номинальный ток 25А". Консультант по БЖД подчеркнул эту фразу и написал "Почему?". Мои доводы, что такие у них характеристики не увенчались успехом. Он сказал: "Почему именно 25, а не 24.5?". Я 5 лет учился на программиста, а теперь вот приходится решать какие-то нереальные для меня вопросы. Мои познания в электротехнике ограничиваются 1 семестром "Основ электротехники" и самостоятельно, я такой вопрос разоешить не могу. Если кто знает ответ на этот вопрос, пожалуйста, помогите. Буду очень признателен. |
|
|
|
|
23.5.2005, 4:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Что за диплом? Ты же выбором выключателей не занимался, это исходные данные у тебя. Так и говори. Выбирают выключатели по несколькиим параметрам. Основной - расчётный ток нагрузки. |
|
|
23.5.2005, 6:27
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 |
Цитата(Андрей) "Почему именно 25, а не 24.5?"
Потому что есть ряд номинальных токов автоматов, и 24,5 в этом ряду нет. Номинальный ток должен быть больше расчетного, он определяет габаритный размер автомата. А вот ток расцепителей можно взять какой надо. -------------------- Nitrogen
|
|
|
| Гость_Андрей_* |
23.5.2005, 9:14
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Спасибо, попробую выкрутится.
Но, боюсь, убедить препода нелегко будет... Попробую. А диплом. Какой диплом может быть у программиста? |
|
|
|
|
24.5.2005, 9:26
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
nitrogen прав, на 24,5А автоматов нет. Можно взять автомат на 25А с регулировкой теплового расцепителя, накрутить его уставку на 24,5А Только если этот автомат не защищает какой-нибудь электродвигатель дорогущий, вся эта шняга с регулировкой ваще неактуальна. Препод этот МУ..К!!!
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
24.5.2005, 20:03
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2005 Пользователь №: 3420 |
Я не понял, к чему препод докался, вед яснож написано, номинальны ток 25 А, потому что номинальный, 24,5 не номинальный...
Разводит.... |
|
|
6.6.2005, 20:42
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 3481 |
Ты ответь что данный ток отвечает расчетным параметрам(если они есть конечно) и по справочным материалам выбирает автомат на 25 А.
Посмотри в тексте где то должно быть Iр. |
|
|
|
|
12.6.2005, 23:55
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Ну тут при желании можно ещё и до переходных процессов докопаться. Преподы - они каста хитрожопая, а номинал он и в Африке номинал, ГОСТ он и в арике ГОСТ. На 24.5 А автомата не бывает, меньше только 16 А.
|
|
|
13.6.2005, 21:26
Сообщение
#9
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
№№ ГОСТа не знаю, но ряд чисел такой: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; и дальше только запятую переставляем : 10, 16, 25, 40,63, 100 ... .
А в тексте, уважаемый Андрей, перед фразой: "... ном.ток 25 А..." надо поискать слово "расчётный ток", как Эйнштейн советует. Или в Вашем тексте этот раздел отсутствует, поэтому препод и интересуется понимаете Вы его предмет или нет... |
|
|
14.6.2005, 18:27
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Думаю ему не до этого уже, 22 мая писал.
Наверное сессию сдал, где-нибудь загорает. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.6.2005, 8:25
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Заплати консультанту и больше он не будет задавать таких вопросов, или вообще вопросов.
|
|
|
| Гость_Михаил_* |
21.7.2005, 14:07
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Линейка номинальных токов автоматов следующая: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630. Есть ещё 1 и 2, но они редко используются. Это для импортных - ABB, Schneider... Для наших линейка немного отличается, но по любому автомата на 24,5 А НЕ БЫВАЕТ НИ У КОГО! Если у тебя расчётный ток 24,5 А, то автомат нужно выбирать не 25 А а 32 А (запас не менее 20% должен быть). Вот так и надо объяснять преподу, а всем башлять чтоб не докапывались - никаких бабок по жизни не хватит! Есть нормативы, их надо знать и разбираться. Ещё вопросы есть?...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|