Компенсация Q , не разу не делал, а ща ОЧЕНЬ надо | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Компенсация Q , не разу не делал, а ща ОЧЕНЬ надо | 
	 
	 
			
			  4.1.2008, 13:39
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562  | 
       
			
			 
				Всех с наступившим! 
			
			Получил общий по нагрузкам cos=0,92, Понимаю так....... данный cos меньше 0,94(где написано?), значит нужна компенсация рективной мощности........ а как чаво куда и что далее не знаю 
	Прикрепленные файлы
	
 
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник... 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  9.1.2008, 13:17
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773  | 
       
			
			 
				СП 31-110-2003 п.6.33, 6.34.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.1.2008, 22:22
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562  | 
       
			
			 
				ай диво        Ё!!!! 
			
			где написано знаю, на однолинейке как показать знаю, как расчитать по вводам? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник... 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_ГАЧА_* | 
			
			  23.1.2008, 11:30
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				УКМ выбрать по реактивной  мощности потребителей для  данного  ввода 
			
			
					
		Q=Ku*Pн*tg Y квар  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 