Ввод ВЛ в здание. 2х (СИП 3х70+56.4) , Прокладка от ввода до ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ввод ВЛ в здание. 2х (СИП 3х70+56.4) , Прокладка от ввода до ВРУ |
18.12.2009, 0:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8567 |
Доброго времени, Коллеги!!!
Нужны Ваши комментарии. Ситуация следующая: Ввод в здание 2х (СИП 3х70+56.4) один питание (120 кВА), второй резерв. Категория Ia. Расстояние от стены до установленного ВРУ около 20м. Перед вводом в здание на стене кабель переходит в 4х (ПВ3-70). ПВ3-70 будет проложен в запотолочном пространстве. Материалы за потолком группы горючести Г1. От ВРУ до ТП около 100м, там ПН250 200А. Допустимый длительный ток СИП 218А. Вопрос: Как правильно выполнить прокладку ПВ3. Можно ли его просто положить в лотке (лоток толщиной 0.8, это я о локализациионной способности)? Другой вариант, проложить в гладком стальном коробе с крышкой (толщина опять 0.8 )? Вариант положить в стальных трубах, но 4 ПВ3-70 сложно затянуть в одну трубу, а в разных трубах – недопустимо п 2.1.18 ПУЭ? Проложить в ПВХ-гофре – не плохой вариант.!!!??? (но у меня почему-то есть сомнения по этому поводу). З.Ы. Посоветуйте нормативы по теме? Сообщение отредактировал mita_ya - 18.12.2009, 0:34 |
|
|
|
|
19.12.2009, 9:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В гофре лучший вариант. токо вместо ПВ все-же лучше ВВГнгLS в таком варианте думаю никто не оспорит.
-------------------- |
|
|
19.12.2009, 11:19
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сложность затягивания зависит от условного прохода. возьмите побольше.
В СП31-110 в п 14.15 требование обладания (трубами и коробами) локализационной способностью появляется при условии использования материалов с Г4. Использование железа - начиная с Г2. Нг-LS при НГ и Г1 - можно было бы и вовсе без ничего проложить, если сохраняется сменяемость. Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2009, 11:24 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|