Если перепутать PE и N провода, то что будет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Если перепутать PE и N провода, то что будет? |
20.5.2005, 7:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 |
1) Ребята объясните, зачем нужны именно 4-х полюсные автоматы на вводе? Мне сказали, что на случай если электромонтёры где-нибудь в цепи перепутают N и PE, проводники и в N проводе потечёт ток.
2) И ещё на самом деле этот ток может быть равным фазному? 3) Итогда уж ещё вопросик: Эти автоматы нужно ставить только на вводе или ещё и дальше по сети в распред щитах? А может только в месте где происходит разделение PEN проводника? |
|
|
K.Anton.A. Если перепутать PE и N провода, то что будет? 20.5.2005, 7:37
Viktor2004 1) Рабочий ноль (N) как правило тоже обладает каки... 20.5.2005, 8:28
Гость Дальше по теме 20.5.2005, 11:39
K.Anton.A. Дальше по теме 20.5.2005, 11:46
Гость Re: Дальше по теме 20.5.2005, 17:07
Гость Re: Дальше по теме 20.5.2005, 17:14
Гость При использовании импульсных источников питания(в ... 20.5.2005, 17:16
Viktor2004 По поводу моего мнения об установки УЗО ответил в ... 20.5.2005, 22:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 1:30 |
|
|
|
|