Электроснабжение общественных зданий , Схема ГРЩ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электроснабжение общественных зданий , Схема ГРЩ |
27.12.2007, 0:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Задача: Построение ГРЩ со схемой особой категории надежности электроснабжения (электроприемники 1 категории пожаро-охранные системы, дымоудаление, эвакуационное освещение и т.п.).Схема состоит из 2 трансформаторов и дизель генератора. В нормальном режиме схема работает нормально, но в режие пожара (в случае отказа одного из тр-в) существует опасность отказа дизель генератора включаться на полную мощность. Посоветуйте схему для нормального функционирования дизель генератора
|
|
|
|
|
28.12.2007, 15:41
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
А почему "существует опасность отказа дизель генератора включаться на полную мощность"? Недостаточная мощность дизеля?
Схемы существуют разные, зависит от конкретного случая. Если ГРЩ питают 2 транса, то в случае отказа одного транса всю нагрузку должен принять второй. А вот если и второй откажет, тогда приходит очередь дизеля. |
|
|
7.1.2008, 22:33
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Да все верно схема АВР работает именно так, номинальная мощность дизель генератора равна номинальной мощности трансформаторов, и у меня уже был опыт проектирования подобных схем где дизель генератор не справился, он может нормально принять нагрузку увеличивающуюся плавно или ступенями примерно по 30 процентов. Паспортные данные тоже прописывают это, правда не указывают процент мощности на ступень. Ранее я работал на гидроэлектростанции и там тоже существовало такое понятие, это связано с тем что система возбуждения генератора не успевает отреагировать на мгновенные изменения мощности сети, и это часто приводит к выбегу (выходу генератора из синхронного режима), в подробности вдаваться не буду, в общем отключение в данной ситуации возможно по двум причинам-перегруз первичного двигателя и работа системы возбуждения. Теперь о схеме, я бы мог выполнить схему ГРЩ со ступенчатым увеличением мощности на генератор, но тогда у потребителей особой категории (системы пожаротушения и противодымной защиты) будет перерыв в элетропитании, что может привести к нарушению их систем управления. Подскажите существуют ли наработанные схемы ГРЩ с применением дизель генераторов.
|
|
|
9.1.2008, 12:19
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Дизель генераторы обычно ставят только на потребители I категории.
Если необходима работа всего объекта по I категории, то чаще всего применяют схему с отключением при аварии второстепенных нагрузок. |
|
|
|
|
9.1.2008, 13:38
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
[quote name='Dima2007' date='9.1.2008, 12:19' post='43001']
Дизель генераторы обычно ставят только на потребители I категории. Если необходима работа всего объекта по I категории, то чаще всего применяют схему с отключением при аварии второстепенных нагрузок. [/quote Мощность эл. приемников особой группы равна примерно 1000кВА мощность дизель генератора=1250кВА. Мощность насосной пожаротушения (единовременная нагрузка) около 550кВА, систем противодымной защиты 300кВА. Согласно ТУ все перечисленные эл. приемники относятся к особой группе. |
|
|
9.1.2008, 14:37
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Ступенчатое включение в данном случае не пройдет...
А если разделить на несколько ДГ? |
|
|
10.1.2008, 19:43
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Ступенчатое включение в данном случае не пройдет... А если разделить на несколько ДГ? Получится очень дорого, да и заказчик не пойдет на это место будет экономить. Думаю на эл. приемнике нужно будет предусмотреть устройства исключающую одновременное включение двигателей. |
|
|
|
|
11.1.2008, 11:09
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7917 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Реализовать особую категорию ЭС не удастся, если один трансформатор не выдерживает всю нагрузку.
Иначе, не выше 1 категории. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.1.2008, 18:25
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
|
|
|
14.1.2008, 16:09
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 8034 |
C трансформаторами проблем нет пока, их мощность достаточна для работы АВР, проблема с дизель генератором. См. выше проблема решается просто: разбивается нагрузка, но устанавливается моторизованные автоматические выключатели, а дальше, либо на реле, либо на контроллерах, увязывается алгоритм ввода нагрузок на дизель в соответствии с характеристиками последнего, удачи -------------------- новое - это хорошо забытое старое
|
|
|
|
|
3.2.2008, 2:53
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
проблема решается просто: разбивается нагрузка, но устанавливается моторизованные автоматические выключатели, а дальше, либо на реле, либо на контроллерах, увязывается алгоритм ввода нагрузок на дизель в соответствии с характеристиками последнего, удачи Этот вариант я подразумевал с самого начала, но надеялся на другой вариант решения |
|
|
7.2.2008, 12:11
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 10352 |
Как в итоге решили роблему?
Каковы результаты? -------------------- "Deliver POWER to the world!" teksan.ru Teksan Generator - Надежный Источник Энергии! [post="www.teksan.ru"]www.teksan.ru[/post] |
|
|
12.2.2008, 13:10
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
А возможно этого избежать если брать дизель-генератор большей мощности? Я знаю например, что если перед дизелем стоит источник безперебойного питания, то мощность дизель-генератора должна быть минимум 1,8хPном, несовсем это понимаю но возможно по той же причине.
То же интересуюсь этой темой! |
|
|
26.2.2008, 1:09
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 10137 |
Как в итоге решили роблему?
Каковы результаты? Пока все зависло в воздухе, на первом этапе были разосланы письма организациям проектирующим инженерные системы противодымной защиты и пожаротушения с указанием применения устройств плавного пуска и алгоритма исключающего одновременное включение мощных эл. приемников. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|