Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Несоответствие вводного автомата и отходящих

Гость_est412_*
сообщение 21.12.2007, 12:59
Сообщение #1





Гости






Уважаемые эксперты!
Сами мы ITшники, так что извиняйте если вопросы глупые...

1. Смотрел у закащега схему распред щита подсети элеутроснабжения компутерных розеток. Там вводной автомат NS400 3-полюсный (настроен примерно на номинал 400А), а отходящих - 12штук 3-полюсных номиналом 63А. Этож в сумме будет значительно больше 400А!

2. Такая же ситуяйция и в ТП. Там два 1МВАшных трансфрматора работают на две секции, к которым подключено 7 автоматов по 630А и 9 по 400А. Итого общий ток трансформаторов примерно 3200А на фазу а отходящих - 8010А на фазу!!!

В чем тут дело, поясните убогим! Или здесь всякие коэффициенты использования и одновременности в расчетах используются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 0:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены