Уважаемые эксперты!
Сами мы ITшники, так что извиняйте если вопросы глупые... 1. Смотрел у закащега схему распред щита подсети элеутроснабжения компутерных розеток. Там вводной автомат NS400 3-полюсный (настроен примерно на номинал 400А), а отходящих - 12штук 3-полюсных номиналом 63А. Этож в сумме будет значительно больше 400А! 2. Такая же ситуяйция и в ТП. Там два 1МВАшных трансфрматора работают на две секции, к которым подключено 7 автоматов по 630А и 9 по 400А. Итого общий ток трансформаторов примерно 3200А на фазу а отходящих - 8010А на фазу!!! В чем тут дело, поясните убогим! Или здесь всякие коэффициенты использования и одновременности в расчетах используются? |
|
|
est412 Несоответствие вводного автомата и отходящих 21.12.2007, 12:59
NickEl Цитата(est412)Или здесь всякие коэффициенты исполь... 21.12.2007, 13:21
est412 вау!
начинаю чувствовать себя квалифицированн... 21.12.2007, 13:29
NickEl est412
скажем так : интуиция IT-шников редко подво... 21.12.2007, 17:58
c2н5он просто может общий автомат используется как коммут... 27.12.2007, 1:23
Anatoli Сколько бы не было отходачих линий а вводной АВ за... 27.12.2007, 4:06![]() ![]() |
|