Почему на двух совершенно разных участках линии ,при примерно одинаковом напряжении (170-175в) при подключении одинаковой нагрузки одна линия проседает вольт на 10(хотя зависит от величины нагрузки),а на другой напряжении остается без изменеий?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Ухудшение контактных соединений в питающей линии. Сделайте ревизию.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов.
Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения.
А что Вы подразумеваете под словом "утечка"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Не совсем понятна схема, но возможно, что на участке, где напряжение падает больше, сечение проводов меньше, линия длиннее (судя по уровню напряжения догадываюсь, что это какое нибудь садово-огородное товарищество).
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата при примерно одинаковом напряжении (170-175в) Что это за напряжение такое? Пониженное 220 или повышенное 127. ![]() А вообще, кроме всех вышеперечисленных причин, провал напряжения при подключении нагрузки зависит от мощности источника питания. Например на судах из-за ограниченной мощности генератора могут происходить провалы при включении мощных силовых установок. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 ![]() |
[quote name='gomed12' date='26.12.2007, 0:10' post='41998']
Если наблюдаются скачки при постоянной нагрузке, это где-то до Вас по питанию, если при увеличении нагрузки, провалы увеличиваются-это падение напряжения на контактах (см. п.2) или из-за заниженного сечения проводов. Вообще 170-175в не отвечают нормам, предъявляемым к качеству ЭЭ. [/quot Заниженное сечение это понятно,...Вообще то не хватает мощности ТП(подстанции)Интересен сам "феномен" такого разного поведения ЭЭ при одинаковых условия(за исключением мощности ТП,сие неизвестно)))Речь идет не об одном доме или двух,а о разных участах потребительской сети,в разных концах города.... [quote name='AlexPetrov' date='26.12.2007, 0:41' post='42000'] Каков процент участков не мне судить, Вы ближе находитесь к объекту. Мы называем наиболее вероятную причину описанной ситуации. Проверяйте все контактные соединения. А что Вы подразумеваете под словом "утечка"? [/quo Контакты,и всё остальное.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 ![]() |
Не совсем понятна схема, но возможно, что на участке, где напряжение падает больше, сечение проводов меньше, линия длиннее (судя по уровню напряжения догадываюсь, что это какое нибудь садово-огородное товарищество). Схема проста--в каждом случае питание подавалось ч\з стабилизатор напряжения)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Обе нагрузки через стабилизатор?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 ![]() |
Я занимаюсь ремонтом этих самых стабилизаторов,и в каждом 2-ом доме наблюдаю такую картину,но не всегда .От чего и возник вопрос.Треть города потребляет именно такую ЭЭ,качество которой, как писалось выше -недопусмтимо....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
По этой проблеме причин может быть несколько. Скорей всего всё-таки плохие контакты вследствии ослабления крепления, подгорания контактов или начинает подгорать кабель. Немножко неясен вопрос - у вас две однофазные линии или трёхфазные? Рекомендую произвести место возникновения просадки напряжения методом исключения. Т.е. сначала без нагрузки меряете напругу на вводе, смотрите чего у вас там приходит. Потом разъединяете линию где-то посередине, меряете напряжение под нагрузко и без, если не в норме то повторяете этот процесс на второй половине линии, опять делите пополам, меряете. В три, четыре захода можно прийти к месту неисправности с ошибкой в несколько метров. Также обратите внимание на ноль. Желательно использовать рабочий ноль, т.е. при трёхфазной сети, четырёхпроводной линии надо использовать свой ноль, а не использовать вместо него заземлённые металлические конструкции. Ну и контакты, контакты, контакты. Желаю удачи.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2007 Пользователь №: 9404 ![]() |
Всем Спасибо!!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |