Гость_Гость_serg_*_*
сообщение 25.12.2007, 13:56
Сообщение #1





Гости






какая должна быть глубина траншее и какая должна быть подсыпка кабель 120
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кузьменко В.В._*
сообщение 25.12.2007, 14:47
Сообщение #2





Гости






Твои действия в этой ситуации - в любой поисковой системе набираешь: А5-92 (Прокладка кабелей ... в траншеях), это типовой проект, в котором все расписано и разложено по полочкам. Найти его не сложно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 25.12.2007, 15:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Очень мощная книга по прокладке кабелей.
Проектирование кабельных сетей и проводок.Под ред.Г.Е.Хромченко.1980
скачать можна тут http://eom.com.ua/index.php/topic,130.0.html
или прямая ссылка http://www.uploading.com/files/U9OA0DKG/hrom4enko.rar.html
пароль на архив: eom.com.ua

А5-92 лежит здесь
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 25.12.2007, 18:48
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
какая должна быть глубина траншее и какая должна быть подсыпка

Обычно при прокладке 6 киловольтных кабелей траншею копали на глубину 0,7м и подсыпали 100 мм песка.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2007, 10:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
подсыпали 100 мм песка.

Еще сверху кабеля столько же.
Под проезжей частю глубина 1 м с защитой обычно в АЦ трубе.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 26.12.2007, 10:47
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



а вместо маркировочной ленты раньше кирпичики укладывали поверх верхней подсыпки кабеля icon_smile.gif такая вот маркировочка была


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 26.12.2007, 10:53
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
а вместо маркировочной ленты раньше кирпичики укладывали поверх верхней подсыпки кабеля

И сейчас кладут: над муфтами


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2007, 17:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
И сейчас кладут: над муфтами

Цитата
вместо маркировочной ленты раньше кирпичики укладывали

Полнотелые кирпичи для выше 1 кВ по длине всей трассы.
Сигнальная лента до 1 кВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 26.12.2007, 18:31
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Полнотелые кирпичи для выше 1 кВ по длине всей трассы

Могу только добавить, что кирпичи укладывают длинной стороной поперек кабеля.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 26.12.2007, 21:57
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(SergAn)
кирпичи укладывают длинной стороной поперек кабеля.

это понятно , если бы вдоль , то кирпичиков конечно меньше бы понадобилось , но и ломиком в кабель сподручней было бы угодить icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2007, 22:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
то кирпичиков конечно меньше бы понадобилось

Дело не в том, после оседания грунта кирпич может сползти, оголяя тем самим кабель.
Но и в серьезную траншею кладут не один кабель.
Если в 2 линии уже по количеству кирпичей что вдоль, что поперек одинаково.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 27.12.2007, 4:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Ломиком старательные хлопци из села прошивают одним махом кирпич и кабель 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения