Нужно ли гасить всю секцию 04кВ при работе на одном из выключателей присоединения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нужно ли гасить всю секцию 04кВ при работе на одном из выключателей присоединения |
31.7.2026, 9:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
Коллеги, вопрос с заголовке темы.
Схема распредустройства обычная: две секции с АВР, потребители подключаются через автоматы, которые в свою очередь к шинам подключаются через рубильники. Есть специалисты, которые утверждают, что несмотря на наличие видимого разрыва, работать на автомате, когда сверху шины под напряжением, все равно нельзя и надо гасить секцию. Подскажите, так ли это? |
|
|
|
|
31.7.2026, 10:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3537 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Такие вопросы решаются на месте лицом выдающим наряд и допускающим. Смогут обеспечить безопасность, вперёд.
-------------------- |
|
|
31.7.2026, 10:48
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13288 |
ну т.е. все же гасят всю секцию, да?
|
|
|
31.7.2026, 12:44
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Вам же сказали, в зависимости от конкретики. Что значит работать с автоматом? Например заменить автомат в секции можно и не гася шины сверху, а затащить новый кабель к автомату, если ввод КЛ сверху уже опасно, тут я бы гасил
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 19:49 |
|
|
|
|