Распред. щит в каркасном доме , Выбивает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Распред. щит в каркасном доме , Выбивает УЗО |
3.8.2026, 10:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2026 Пользователь №: 64902 |
Добрый день! Прошу помощи экспертов. Имеется щит в каркасном доме на 380, но пока подключена только 1 фаза. Разделено на 3 группы с УЗО на каждую группу. Всё развели, подключили в щите, но не подключали в распред. коробках и розетках. Было решено подключить розетку для удобства. Пока не было заземления выбивало УЗО от любого подключённого прибора на данной группе. После заземления, начал работать холодильник, но при подключении (чайника, свч) выбивает УЗО.
Сообщение отредактировал el_cubo - 3.8.2026, 19:59 |
|
|
el_cubo Распред. щит в каркасном доме 3.8.2026, 10:50
СП Цитата(el_cubo @ 3.8.2026, 10:50) ...при ... 3.8.2026, 13:34
с2н5он для проверки узо киньте на соседнее, если отключае... 3.8.2026, 15:10![]() ![]() ![]() |
|