Добрый день! Собрался делать ремонт в квартире, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все рассчитал? Не слишком ли большая нагрузка? Может что-то нужно изменить? если добавить контактор, то он как и реле на 63А должен быть? Все будет медь. Ввод в квартиру 3х6 или 3х10 делать(с надеждой на капремонт)? Дом 9 этажка, ввод 5 квт алюминий.
В вычислениях использовал сумму номинального тока умноженную на коэффициент одновременности (в интернете нашёл кэф).

ВВОД 40А:
Реле 63А:

узо 1: (32+16*3)* 0,8 = 56 ~ (63А):
1) водонагреватель (32А)
2) розетки кухни 1 фартух (16А)
3) розетки кухни 2 стена +спальня (16А)
4) сантех розетка + измельчитель мойки (16А)


Узо 2: (16*3 + 10*2)* 0,7 = 47,6 ~ (63А):
5) посудомойка (16A)
6) кондиционер 1 (16A)
7) розетки зал+ коридор (16A)
8 ) осв спальня (10A)
9) осв кухня + туалет + ванна (10A)


Узо 3: (16*4=10)*0,7 = 51,8 ~ (63А):
10) кондиционер 2 (16A)
11) розетки wifi+домофон (16A)
12) розетка стиралка+ванна+санузел (16A)
13) осв зал + коридор - (10A)
14) осв балкон + розетка - (16A)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 13:12
Сообщение #2





Гости






Цитата(Mgk @ 20.7.2026, 13:05) *
... Собрался делать ремонт в квартире, подскажите, пожалуйста, правильно ли я все рассчитал? Не слишком ли большая нагрузка?
...

Выделенная мощность на квартиру "забита" в проекте, узнать это можно в Вашей УК. Превышать эту выделенную мощность нежелательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mgk
сообщение Вчера, 13:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: Вчера, 12:54
Пользователь №: 64883



Дом 9 этажка, ввод 5 квт алюминий - Информация верная.
Посоветуйте, пожалуйста, что нужно изменить. к примеру, если я поставлю 25А ввод, реле и узо на 63А можно будет оставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_СП_*
сообщение Вчера, 14:30
Сообщение #4





Гости






Цитата(Mgk @ 20.7.2026, 13:34) *
...если я поставлю 25А ввод, реле и узо на 63А можно будет оставить?
Можно.
Вернуться в начало страницы