![]() 380 В в розетках , Чудеса в электромонтаже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 380 В в розетках , Чудеса в электромонтаже |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10111 ![]() |
Добрый день, уважаемые специалисты. Надеюсь только на вашу помощь.
Ситуация такая: В один прекрасный момент перестали работать почти все розетки. Непонятно по какой причине в розетках оказалось две фазы. В квартире работает почему то только одна розетка. При этом замыканий не было, в щитовой обгоревших контактов нет, все автоматы исправны. Что же могло случиться? С уважением, Алексей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Ноль отгорел. А в той которая работает должна одна фаза? ( как полагается).
Ищи общую коробку от которой запитаны неработающие розетки, оттуда и смотри. Вторая фаза в розетке это наведенное напряжение на отгоревшем нулевом проводе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10111 ![]() |
Спасибо большое, буду искать коробку
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Для начала всё же лучше следует осмотреть щит - с помощью тестера убедитесь в наличии нормального однофазного напряжения 220 В на отходящих в квартиру кабелях. Подобное явление возникает при отгорании общего нулевого проводника.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9721 ![]() |
Проведите ревизию рабочей розетки.
В квартирах розетки соединены так: от автомата к розетке №1; от №1 к №2 и так далее... В рабочей разетке найдете 4 провода (по два на клему) один из которых обломился или отгорел. Востановите соединение. Внимание работы проводить при отключенном вводном автомате! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 9900 ![]() |
Если здание многоэтажное то напряжение после обрыва нуля на стояке нормализуется сразу после жалобы в ЖЭУ тк у многих людей сгорают приборы а ЖЭУ платить за это не очень хочет => все устраняется и следы заметаются так, что людой преступник позавидует.
Чистые 380 при потере нуля на линии заполучить очень сложно. Напряжение 380 делится между электроприемниками 2-х фаз пропорцианально нагрузке т.е у одних становится 300 а у других к примеру 120 (складываются вектора, а не цифры!). Поэтому если имеется стабильные 380 в розетках значит с большой вероятностью в квартире ДВЕ фазы. А вот как они туда попали это тот вопрос который должен решать электрик. Был "забавный" случай: к человеку через стенку с соседнего подъезда подключился пьянчуга после того как его ЖЭУ отключило за неуплату. Розетки почти всегда друг напротив дружки монтируют. Потом этот пьянчужка придумал как перезапитаться от родного щитка, а отключится от розетки "соседа" забыл. => Человек получил чистые 380 на всю свою сеть. И как обычно в таких ситуациях первым сгорел ноль в щитке обеспечив квартиру пострадавшего стабильными 380 с двух подъездов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
когда отгорает ноль в двух квартирах это всегда весело
![]() Надо померить напряжение на нерабочих розетках. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Только на днях выявлял похожую ситуацию.Оказалось,что в щитке на улице,при подключении питания со
столба,плохо обжат (совсем не обжат) нулевой провод.Поскольку щиток запломбирован и без разрешения запрещено его вскрывать энергонадзором,были вызваны тов. которые бесплатно! устранили свою оплошность при монтаже. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 23:01 |
|
![]() |