Сами мы ITшники, так что извиняйте если вопросы глупые... 1. Смотрел у закащега схему распред щита подсети элеутроснабжения компутерных розеток. Там вводной автомат NS400 3-полюсный (настроен примерно на номинал 400А), а отходящих - 12штук 3-полюсных номиналом 63А. Этож в сумме будет значительно больше 400А! 2. Такая же ситуяйция и в ТП. Там два 1МВАшных трансфрматора работают на две секции, к которым подключено 7 автоматов по 630А и 9 по 400А. Итого общий ток трансформаторов примерно 3200А на фазу а отходящих - 8010А на фазу!!! В чем тут дело, поясните убогим! Или здесь всякие коэффициенты использования и одновременности в расчетах используются? |
|
|
|
|
21.12.2007, 13:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(est412) Или здесь всякие коэффициенты использования Вы на верном пути -------------------- |
|
|
| Гость_est412_* |
21.12.2007, 13:29
Сообщение
#3
|
|
Гости |
вау!
начинаю чувствовать себя квалифицированным электриком |
|
|
21.12.2007, 17:58
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
est412
скажем так : интуиция IT-шников редко подводит -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_c2н5он_* |
27.12.2007, 1:23
Сообщение
#5
|
|
Гости |
просто может общий автомат используется как коммутационный аппарат , т.е. только для того что бы снять напряжение, а не как защитный, вариантов может быть много вплоть до того что такой только автомат (автоматы) и был (и) в наличии))
|
|
|
27.12.2007, 4:06
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Сколько бы не было отходачих линий а вводной АВ защищает кабель и при достижении тока отключения он отключит всё в месте, это при перегрузке, а при КЗ наоборот когда повреждение на определённом участке, то он и должен отключитса не отключая при этом секцыю шин, это и есть селективность защиты.
|
|
|
![]() ![]() |
|