Сечение кабеля и автоматы

Nikolay2991
сообщение 24.4.2026, 6:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2026
Пользователь №: 64740



Добрый день . Дом 70 квадратов без электроплит и электрообогревателей, на газу, обычные электроприборы свет , стиралка, холодильник. Телевизор и т.д. подскажите если вводный кабель поставитб от счетчки 4кв сечение на щиток с вводным автоматом 40а далее реле 50а, и на комнаты свет с разетками по автоматы 1а а это допустимо? Будет ли это нормой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 24.4.2026, 7:53
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 506
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



нет вводной автомат 32 а.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2026, 11:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23287
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для начала - какая мощность вам дана?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay2991
сообщение 24.4.2026, 13:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2026
Пользователь №: 64740



Цитата(с2н5он @ 24.4.2026, 11:47) *
для начала - какая мощность вам дана?

7 квт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2026, 16:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23287
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



исходя из этого 220 В. - ток 31,8 А, 380 В. - 10,6 А,
далее выбор автоматов и кабелей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolay2991
сообщение 24.4.2026, 18:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2026
Пользователь №: 64740



Цитата(с2н5он @ 24.4.2026, 16:52) *
исходя из этого 220 В. - ток 31,8 А, 380 В. - 10,6 А,
далее выбор автоматов и кабелей

Вводный кабель 3на 4 сечения медный от счетчика этого хватит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения