Добрый день . Дом 70 квадратов без электроплит и электрообогревателей, на газу, обычные электроприборы свет , стиралка, холодильник. Телевизор и т.д. подскажите если вводный кабель поставитб от счетчки 4кв сечение на щиток с вводным автоматом 40а далее реле 50а, и на комнаты свет с разетками по автоматы 1а а это допустимо? Будет ли это нормой
|
|
|
|
|
24.4.2026, 7:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
нет вводной автомат 32 а.
|
|
|
24.4.2026, 11:47
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала - какая мощность вам дана?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.4.2026, 13:22
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2026 Пользователь №: 64740 |
|
|
|
|
|
24.4.2026, 16:52
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
исходя из этого 220 В. - ток 31,8 А, 380 В. - 10,6 А,
далее выбор автоматов и кабелей -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|