Расстояния между кабелями 6-10 кВ и 0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расстояния между кабелями 6-10 кВ и 0.4 кВ |
28.3.2026, 19:30
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9332 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всем здравствуйте. Собственно вопрос - в заголовке. Какие нормы на расстояния между кабелями 6-10 кВ и 0.4 кВ при прокладке на кабельных полках на улице по конструкциям здания. Весь раздел 2.3 перечитал на пару раз. Ничего не нашел
-------------------- |
|
|
|
|
29.3.2026, 13:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Подходит табл. 2.3.1 ПУЭ, регламентирующая расстояния между кабелями до 35кВ в размере диаметра для защищенных кабелей от любых воздействий по всей длине.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.3.2026, 19:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9332 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Спасибо тебе, добрый человек
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|