Щиток с УЗИП , МКД - собираю щит с УЗИП, УЗМ

Ал Апп
сообщение 21.3.2026, 18:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64691



Добрый день!

Собираю щит с УЗИП 2 кл в МКД. - как сетьевой фильтр, не от молний. Ввод 50А 6-ка моно --> защита УЗИП автот 25А --> УЗИП --> Земля. Ввод в квартирный щиток ионо 6 кв мм. Отвод на линию УЗИП 6 кв мм - гибкий провод - под гильзу. Магистраль 6 моно неразрывна идет в УЗМ51 -меандр. Цель-защита дорогой техники от коммутационных помех в сети. Есть 6 кв мм - земля.

Подскажите по этому вопросу - что к чему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ал Апп
сообщение 21.3.2026, 20:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64691



Нашел параметры моего УЗИП:

Устройство защиты от перенапряжений серии GSP9-C40KA (сокращенно SPD, ограничитель перенапряжений) подходит для систем электропитания TN-S, TN-C-S, TT, IT и т.д. с частотой переменного тока 50/60 Гц. Стандарт IEC61643-1, GB18802.1.
На модуле устройства защиты от перенапряжения установлен датчик аварийного отключения, когда SPD выходит из строя из-за перегрева или перегрузки по току, датчик аварийного отключения поможет электрическому оборудованию отсоединиться от системы электроснабжения и подаст сигнал индикации, зеленый означает нормальное состояние, красный означает ненормальное, его также можно заменить для модуля при наличии рабочего напряжения. Для квартиры и офиса.

Модель: GSP9-C40, Максимальный ток разряда 80-20 40 кА, Номинальный ток разряда 80-20 20 кА, слабый ток 10-350 5 кА, Повышение уровня защиты от перенапряжения 1,5 кВ, время отклика 25 нс, Спецификация провода: Линия 4 кв мм, PE - 6 кв мм, монтаж дин-рейка 35 мм. 2Р УЗИП - 2Р автомат или предохранитель 32А. Основная функция: защита электронного оборудования путём ограничения кратковременных перенапряжений и снятия импульсных токов.

Интегрированная конструкция позволяет снизить погрешность межкаскадного согласования.

Сообщение отредактировал Ал Апп - 21.3.2026, 21:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.3.2026, 8:52
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ал Апп @ 21.3.2026, 18:20) *
УЗИП --> Земля.

Вы уверены, что "земля" (повторное заземление) в Вашем доме имеется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ал Апп
сообщение 22.3.2026, 12:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2026
Пользователь №: 64691



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.3.2026, 8:52) *
Вы уверены, что "земля" (повторное заземление) в Вашем доме имеется?

Да, земля имеется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 10:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18486
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ал Апп @ 21.3.2026, 18:20) *
Подскажите по этому вопросу - что к чему?
Вкладыша в упаковку не положили ?
Тогда в сети https://www.geya.net/wp-content/uploads/202...ATALOG-2022.pdf , схемка на стр./06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 17:19
Сообщение #6





Гости






Цитата(Ал Апп @ 22.3.2026, 12:38) *
Да, земля имеется.

Буду дотошным! Как Вы это установили? Видели лично ГЗШ в ВРУ или электрощитовой? Или ОБС?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения