К участку подведено электричество 380в, эл. счётчик установлен на столбе и к нему подключён кабель СИП напрямую без ящика и вводного автомата. От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом. Вопрос: мне нужно устанавливать ящик ВРУ на столбе (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, УЗИП) или я могу протянуть кабель до дома и уже в доме в щите установить все? Счётчик установлен какой-то умный, сам передает показания.
|
|
|
![]() |
23.3.2026, 9:12
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.3.2026 Пользователь №: 64690 |
Опора, на которой находится счётчик установлена у границы участка от основной линии около 10м, на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все автоматы( вводной 32или25???, узип, узо 300(S), РН, и далее на группы по фазам. Заземление контур у дома и в РЩ, в общем сделать все в одном месте, как такой вариант?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.3.2026, 10:27
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, ... ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ: "От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом." Т. е. длина пролёта до дома у Вас будет 50 м? А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта! |
|
|
23.3.2026, 11:35
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта! Если нет отдельно выделенной несущей жилы это не лишает СИП-4 несущей способности и буквы "С" в названии.Вот табличка для СИП-4 4х25:
___4_4_25.jpg ( 87.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4До дома установлены столбы, 3шт, через 15м А уж тем более с "подпорками", можно и не считать. )) Опора не упадёт, домик не уедет..
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2026, 11:48 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.3.2026, 17:25
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
24.3.2026, 12:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю! Реальные данные уже можно увидеть в сообщ.#8 и полную таблицу для 4х16 можно не искать. Главное - то, что СИП-4 имеет таки несущую способность..Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник.. |
|
|
25.3.2026, 11:31
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник.. И тестер с высоким входным сопротивлением, ему в режиме измерения напряжения пофиг на сопротивление заземлителя, хоть просто щуп в землю воткнуть, ни чего в показаниях не изменится.-------------------- |
|
|
Игорь67 Подключение частного дома 21.3.2026, 14:03
Гость сочувствующий Какой СИП у Вас конкретно? Для СИП 4 без несущей ж... 22.3.2026, 9:20
Игорь67 СИП 4 16, установлены столбы, а к чему этот вопрос... 22.3.2026, 21:40
Shura_with_KINEF Раз СИПа хватает до дома, то как вариант ВУ можно ... 22.3.2026, 23:17
Олега Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) А если ... 23.3.2026, 9:37
Игорь67 До дома установлены столбы, 3шт, через 15м 23.3.2026, 10:59
Игорь67 Хорошо, кабель до дома протянули по опорам, теперь... 23.3.2026, 14:07
Shura_with_KINEF Контур - это вокруг дома на глубине 0,5 м, а ... 23.3.2026, 15:05
gomed12 https://yandex.ru/video/preview/118062418727830550... 24.3.2026, 10:33
gomed12 Цитата(Олега @ 24.3.2026, 12:03) И сечени... 24.3.2026, 14:35![]() ![]() ![]() |
|